请问,对于中危险I级的自动喷水灭火系统的设计流量为20.8L/s是怎么计算得出的?
请问,对于中危险I级的自动喷水灭火系统的设计流量为20.8L/s是怎么计算得出的?
2楼
杨乃武回答合适。6l/min`m2 *160m2/60min*1.3=20.8l/s
回复
3楼
lichangan1000 发表于 2017-2-9 10:13 杨乃武回答合适。6l/min`m2 *160m2/60min*1.3=20.8l/s谢谢,但是1.3是什么数值?
回复
4楼
《喷规》5.0.3装设网格、栅板类通透性吊顶的场所..........按规范表5.0.1规定值的1.3倍确定
回复
5楼
自动喷水灭火系统,挣钱
回复
6楼
水白菜 发表于 2017-2-9 10:15 谢谢,但是1.3是什么数值?1.3是格栅吊顶的补偿系数