请问,对于中危险I级的自动喷水灭火系统的设计流量为20.8L/s是怎么计算得出的?

请问,对于中危险I级的自动喷水灭火系统的设计流量为20.8L/s是怎么计算得出的?
免费打赏
lichangan1000
2017年02月09日 10:13:30
2楼
杨乃武回答合适。6l/min`m2 *160m2/60min*1.3=20.8l/s
回复
水白菜
2017年02月09日 10:15:11
3楼
lichangan1000 发表于 2017-2-9 10:13 杨乃武回答合适。6l/min`m2 *160m2/60min*1.3=20.8l/s谢谢,但是1.3是什么数值?
回复
陈广辉67
2017年02月09日 11:42:37
4楼
《喷规》5.0.3装设网格、栅板类通透性吊顶的场所..........按规范表5.0.1规定值的1.3倍确定
回复
co1501462457209
2017年07月31日 10:31:58
5楼
自动喷水灭火系统,挣钱
回复
meihaoshiguan
2017年08月07日 17:12:10
6楼
水白菜 发表于 2017-2-9 10:15 谢谢,但是1.3是什么数值?1.3是格栅吊顶的补偿系数