IP65是防水等级吗?dIIBT6又是什么等级?
漫天飞雪
2004年12月20日 18:55:10
来自于防雷减灾
只看楼主

IP65是防水等级吗?dIIBT6又是什么等级?这是一个防爆分线盒的要求。

IP65是防水等级吗?dIIBT6又是什么等级?这是一个防爆分线盒的要求。
免费打赏
家辉
2004年12月20日 20:33:12
2楼
IP65是防护等级
回复
漫天飞雪
2004年12月20日 22:00:38
3楼
我原来看见论坛上一个两颗星的人说是防水防尘等级,把我弄晕了
回复
nancyliumaison
2004年12月22日 13:08:54
4楼
IP(INTERNATIONAL PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将灯具依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,娄字越大表示其防护等级越高,两个标示数字所表示的防护等级如下

第一个标示数字 防 护 等 级 定 义
0 没有防护 对外界的人或物无特殊防护
1 防止大于50mm的固体物体侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到灯具内部的零件。防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入。
2 防止大于12mm的固体物体侵入 防止人的手指接触到灯具内部的零件 防止中等尺寸(直径大12mm)的外物侵入。
3 防止大于2.5mm的固体物体侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线 或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
4 防止大于1.0mm的固体物体侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到灯具内部的零件。
5 防尘 完全防止外物侵入,虽不能完全防止灰尘进入,但侵入的灰尘量并不会影响灯具的正常工作。
6 防尘 完全防止外物侵入,且可完全防止灰尘进入。

第二个标示数字 防 护 等 级 定 义
0 没有防护 没有防护
1 防止滴水侵入 垂直滴下的水滴(如凝结水)对灯具不会造成有害影响。
2 倾斜15度时仍可防止滴水侵入 当灯具由垂直倾斜至15度时,滴水对灯具不会造成有害影响
3 防止喷洒的水侵入 防雨,或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水进入灯具造成损害。
4 防止飞溅的水侵入 防止各方向飞溅而来的水进入灯具造成损害。
5 防止喷射的水侵入 防止来自各方向由喷嘴射出的水进入灯具造成损害。
6 防止大浪的侵入 装设于甲板上的灯具,防止因大浪的侵袭而进入造成损坏。
7 防止浸水时水的侵入 灯具浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下能确保不因进水而造成损坏。
8 防止沉没时水的侵入 灯具无限期的沉没在指定水压的状况下,能确保不因进水而造成损坏。

dIIBT6为设备的防爆等级
GB-50058-92 2.4.1条 爆炸性气体混合物,应按其最大试验安全间隙(MESG)或最 小点燃电流(MIC)分级,并应符合表2.4.1的规定。
最大试验安全间隙(MESG)或最
小点燃电流(MIC)分级 表2.4.1

┌──┬────────────────┬───────────┐

│级别│最大试验安全间隙(MESG)(mm) │最小点燃电流比 MICR │

├──┼────────────────┼───────────┤

│ⅡA │ ≥ 0.9 │ >0.8 │

├──┼────────────────┼───────────┤

│ⅡB │ 0.5<MESG<0.9 │ 0.45≤MICR≤0.8 │

├──┼────────────────┼───────────┤

│ⅡC │ ≤ 0.5 │ <0.45 │

└──┴────────────────┴───────────┘
第2.4.2条 爆炸性气体混合物应按引燃温度分组,并应符合表2.4.2的
规定。
引燃温度分组 表2.4.2

┌──┬────────┐

│组别│引燃温度 t(℃)│

├──┼────────┤

│T1 │450<t │

├──┼────────┤

│T2 │300<t≤450 │

├──┼────────┤

│T3 │200<t≤300 │

├──┼────────┤

│T4 │135<t≤200 │

├──┼────────┤

│T5 │100<t≤135 │

├──┼────────┤

│T6 │85<t≤100 │

└──┴────────┘



回复
leon_sncn
2004年12月22日 13:16:21
5楼
4楼说的很清楚。
回复
漫天飞雪
2004年12月23日 23:23:58
6楼
兄弟,最大试验安全间隙 │最小点燃电流比 不太清楚是什么意思,是越小越好吗?
回复
nancyliumaison
2004年12月27日 15:46:35
7楼
.按最大试验安全间隙(MESG)分级
最大试验安全间隙是在标准试验条件下,壳内所有浓度的被试验气体或蒸气与空气的混合物点燃后,通过25mm长的接合面均不能点燃壳外爆炸性气体混合物的外壳空腔两部分之间的最大间隙。可见,安全间隙的大小反映了爆炸性气体混合物的传爆能力。间隙愈小,其传爆能力就愈强,危险性愈大;反之,间隙愈大,其传爆能力愈弱,危险性也愈小。爆炸性气体混合物,按最大试验安全间隙的大小分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三级。ⅡA安全间隙最大,危险性最小,ⅡC安全间隙最小,危险性最大。
2.按最小点燃电流(MIC)分级
最小点燃电流是在温度 20—40℃,latm,电压为24V,电感为95 mH的试验条件下,采用IEC标准火花发生器对空心电感组成的直流电路进行3000次火花试验,能够点燃最易点燃混合物的最小电流。
最易点燃混合物,是在常温常压下,需要最小引燃能量的混合物。
爆炸性气体混合物,按照最小点燃电流的大小分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三级,最小点燃电流愈小,危险性就愈大。
回复
foster
2004年12月27日 16:40:27
8楼
四楼说的很清楚
回复
amwwfn12
2006年11月07日 16:06:38
9楼
4楼的谢谢呀!
回复
tely-007
2006年11月12日 22:07:49
10楼
4楼的怎么没有被加分!?班主?
回复
o0001
2006年11月13日 08:32:35
11楼
IICT6等级最高,造价最贵.
d隔爆.
回复

相关推荐