请教关于二次供水管材的选用问题
ngduran
ngduran Lv.3
2017年02月03日 09:09:30
只看楼主

某小区二次供水工程分四个区:最高区压力为1.2mpa,求教用何种管材比较合适。 钢塑管,球墨管还是pe管?

某小区二次供水工程分四个区:最高区压力为1.2mpa,求教用何种管材比较合适。
钢塑管,球墨管还是pe管?
免费打赏
lichangan1000
2017年02月03日 09:10:34
2楼
给水只能是钢衬塑。
回复
lichangan1000
2017年02月03日 09:12:16
3楼
球墨管没小管径。pe管,热胀冷缩严重,不适合做立管。
回复
ngduran
2017年02月03日 09:38:36
4楼
lichangan1000 发表于 2017-2-3 09:12 球墨管没小管径。pe管,热胀冷缩严重,不适合做立管。主要是埋地部分,地下室泵房内已确定采用不锈钢管。立管部分采用钢塑管。四区埋地管 管径均为dn100 用球墨管是否合适?与钢塑管相比孰优孰劣?
回复
lichangan1000
2017年02月03日 12:34:11
5楼
埋地优先考虑球墨铸铁管橡胶圈柔性接口。防腐要求低。但只限于工作压力1.2MPa以内,试压1.6MPa没问题。
回复
做个好爸爸
2017年02月04日 11:05:28
6楼
球墨铸铁管管和PE管都可以,推荐PE管
回复
浪尽天涯
2017年02月04日 19:50:04
7楼
建议使用衬塑钢管,
回复
ngduran
2017年02月05日 21:28:10
9楼
浪尽天涯 发表于 2017-2-4 19:50 建议使用衬塑钢管,衬塑钢管与球墨铸铁管相比优势在哪里?
回复