某小区二次供水工程分四个区:最高区压力为1.2mpa,求教用何种管材比较合适。 钢塑管,球墨管还是pe管?
某小区二次供水工程分四个区:最高区压力为1.2mpa,求教用何种管材比较合适。
钢塑管,球墨管还是pe管?
2楼
给水只能是钢衬塑。
回复
3楼
球墨管没小管径。pe管,热胀冷缩严重,不适合做立管。
回复
4楼
lichangan1000 发表于 2017-2-3 09:12 球墨管没小管径。pe管,热胀冷缩严重,不适合做立管。主要是埋地部分,地下室泵房内已确定采用不锈钢管。立管部分采用钢塑管。四区埋地管 管径均为dn100 用球墨管是否合适?与钢塑管相比孰优孰劣?
回复
5楼
埋地优先考虑球墨铸铁管橡胶圈柔性接口。防腐要求低。但只限于工作压力1.2MPa以内,试压1.6MPa没问题。
回复
6楼
球墨铸铁管管和PE管都可以,推荐PE管
回复
7楼
建议使用衬塑钢管,
回复
9楼
浪尽天涯 发表于 2017-2-4 19:50 建议使用衬塑钢管,衬塑钢管与球墨铸铁管相比优势在哪里?
回复