想请问一下大家,大家在实际工程中,在神龙架,恩施地区,风冷模块机组冬季制热加装了电加热没有,如没有,效果怎么样??
想请问一下大家,大家在实际工程中,在神龙架,恩施地区,风冷模块机组冬季制热加装了电加热没有,如没有,效果怎么样??
2楼
不太清楚,帮你顶一下吧
回复
3楼
水侧加电加热肯定有效果,但制热能效比会下降的比较多。
环境温度越低,系统制热量衰减越多,出水温度越低(受系统压比限制),但此时对制热要求越高,因此为了提高制热了和提升水温,有些工程商会在水系统上加上电加热。
但需要一定的控制逻辑来优化电加热的开启及负荷变化。
回复
4楼
海尔风冷模块低温强热,值得拥有。1、 超低温制热
采用谷轮压缩机,喷气增焓技术,机组可在-25℃超低温环境温度制热 ;出水温度最高可达55℃(正常45℃)手操器设定,可满足寒冷地区城镇冬季供热、夏季制冷的需求。
2、 高效节能:
①R410a冷媒,一级能效,能效比3.52,制热能效比3.6;
3、超宽广的运行范围,可以在50度超高温天气制冷,也可以满足零下25度的超低温制热运行。
回复
5楼
海尔风冷模块低温强热,值得拥有。1、 超低温制热
采用谷轮压缩机,喷气增焓技术,机组可在-25℃超低温环境温度制热 ;出水温度最高可达55℃(正常45℃)手操器设定,可满足寒冷地区城镇冬季供热、夏季制冷的需求。