请问下雨水圆管与雨水沟尺寸怎么转换?
搬砖少年丶
Lv.2
2017年01月23日 11:47:42
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
比如出水口的雨水管的标高太低,接不上,要变换成雨水沟,升高高程接顺明沟。这个雨水沟的B*H怎样确定呢?在已知雨水管的前提下哦,
比如出水口的雨水管的标高太低,接不上,要变换成雨水沟,升高高程接顺明沟。这个雨水沟的B*H怎样确定呢?在已知雨水管的前提下哦,
免费打赏
coa1483433381313
2017年01月24日 11:35:02
2楼
这个要通过雨水量计算,计算出雨水管的雨水量,再选择可以满足次雨水量需求的排水沟尺寸。
计算的话,雨水管材,坡度,管径,粗糙系数,充满度等都选好。这个排水规范上都有。
回复
吾心无形0
2017年04月25日 12:25:23
3楼
要是有图纸看一下就好了