关于消火栓系统设置泄压阀的问题请教?
ruanchuan
ruanchuan Lv.8
2017年01月23日 09:37:02
只看楼主

原《高层民用建筑设计防火规范》第7.5.6要求高层建筑消防给水系统应采取防超压措施 但《消防给水及消火栓系统技术规范》则没有规定,只规定临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。 那么问题来了,是不是现在不需要设置泄压措施,如果要设,依据是什么?

原《高层民用建筑设计防火规范》第7.5.6要求高层建筑消防给水系统应采取防超压措施
《消防给水及消火栓系统技术规范》则没有规定,只规定临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。
那么问题来了,是不是现在不需要设置泄压措施,如果要设,依据是什么?
免费打赏
co1467878236858
2017年02月09日 17:20:12
13楼
很好的帖子,希望能够在这里学习了。
回复
sw-gps
2017年02月09日 18:17:23
14楼
http://bbs.co188.com/thread-9169380-2-1.html有专家说泄压阀不可以
回复
azfgstao
2017年02月10日 08:52:05
15楼
在启动消防泵的情况下,出水流量又达不到设计流量时,可能产生超压,设置泄压阀和回流管道是必要的。
回复
mawenan_2007
2017年02月10日 12:08:07
16楼
lichangan1000 发表于 2017-1-24 17:18 超压不超压,相对于系统管道阀门管件。一般来说都没问题。你可以选公称值大一点的阀门管件。过热问题:是 …同意楼主意见:handshake
回复
lxtx002
2017年02月12日 20:52:34
17楼
消水规20116指南 还有泄压阀 指南中的泄压阀依然存在.png
回复
wubiande
2017年02月13日 16:37:38
18楼

谢谢楼主分享
回复
jcst123
2017年02月18日 23:09:31
19楼
建水协会 搞的所谓八地指南里,既有泄压阀组
防泵过热措施里、却又把泄压阀组排除在外:@