关于消火栓系统设置泄压阀的问题请教?
ruanchuan
ruanchuan Lv.8
2017年01月23日 09:37:02
只看楼主

原《高层民用建筑设计防火规范》第7.5.6要求高层建筑消防给水系统应采取防超压措施 但《消防给水及消火栓系统技术规范》则没有规定,只规定临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。 那么问题来了,是不是现在不需要设置泄压措施,如果要设,依据是什么?

原《高层民用建筑设计防火规范》第7.5.6要求高层建筑消防给水系统应采取防超压措施
《消防给水及消火栓系统技术规范》则没有规定,只规定临时高压消防给水系统应采取防止消防水泵低流量空转过热的技术措施。
那么问题来了,是不是现在不需要设置泄压措施,如果要设,依据是什么?
免费打赏
孙学生
2017年01月24日 16:21:06
2楼
本帖最后由 孙学生 于 2017-1-24 16:23 编辑

说说我的理解,不对之处请指正。消规8.2.1:”消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统压力,且应保证系统在可能最大运行压力时安全可靠“。设计遵循这一条,就不可能会出现超压。也就是说,现在的设计不需要泄压,是因为系统根本不会超压。比如,某临时高压室内消火栓系统,由高位消防水箱稳压,消防水池最高水位比消防水泵的安装位置高2m,水泵设计流量时扬程0.5Mpa,0流量时扬程0.7Mpa,在以前,我们可选用系统组件的工作压力等级为0.6MPa,这样的系统就存在超压问题。现在,根据消规8.2.1,这个系统的系统压力为0.02+0.7=0.72Mpa,系统组件的工作压力等级应大于这个值,得选择工作压力等级1.0MPa的系统组件,如此这个系统不会出现超压问题。
回复
lichangan1000
2017年01月24日 17:18:27
3楼
超压不超压,相对于系统管道阀门管件。一般来说都没问题。你可以选公称值大一点的阀门管件。
过热问题:是指不出水或相对设计工况流量很小的状态。通常称之为憋水。 电机不能长时间在这个状态运行,电流、水温会升高(过热)。过热与超压不是一码事。但有点关系。
设置泄压阀能很好解决这两个问题。
回复
lichangan1000
2017年01月24日 17:24:21
4楼
补充:焊接钢管承压能力,远远大于本专业涉及到的最大值。比如5MPa。水专业2MPa,很少涉及。注意焊接钢管没有公称压力这一说。
感兴趣的,去看焊接钢管国家标准里面液压试验。而塑料管,一般都有自己对应的公称压力。
回复
mkh2012
2017年02月07日 09:25:56
5楼
,但是这个只是所谓的经验设计
回复
ruanchuan
2017年02月07日 10:59:44
6楼
孙学生 发表于 2017-1-24 16:21 说说我的理解,不对之处请指正。消规8.2.1:”消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统 …谢谢,学习了
回复
xingye8860
2017年02月09日 08:38:48
8楼
谢谢楼主分享
回复
zcb780607
2017年02月09日 10:04:17
9楼
不错的问题,讨论可以拓展思路,我现在设计还是做泄压阀的

co1511757467705

你的泄压值是怎么确定的

回复
cee9h0d
2017年02月09日 10:59:39
10楼
超压不超压,相对于系统管道阀门管件。一般来说都没问题。你可以选公称值大一点的阀门管件。 过热问题:是指不出水或相对设计工况流量很小的状态。通常称之为憋水。 电机不能长时间在这个状态运行,电流、水温会升高(过热)。过热与超压不是一码事。但有点关系。 设置泄压阀能很好解决这两个问题。
回复
jihai20062006
2017年02月09日 15:32:29
11楼
最好还是设置泄压阀!
回复
竹雨轩
2017年02月09日 16:44:41
12楼
都要泄压,保护管道,计算方式参考 CECS144:2002水力控制阀应用设计规程-P5
回复

相关推荐