关于防孤岛保护的问题
qishiwobulan
2017年01月20日 11:24:11
只看楼主

分布式光伏发电中,防孤岛保护不允许重合闸,那么如何判断一个防孤岛保护装置是否没有重合闸功能? 防孤岛保护只是切断并网点开关,内部还是发电的,这还是孤岛效应吧,并没有保护啊

分布式光伏发电中,防孤岛保护不允许重合闸,那么如何判断一个防孤岛保护装置是否没有重合闸功能?
防孤岛保护只是切断并网点开关,内部还是发电的,这还是孤岛效应吧,并没有保护啊
同道者已难寻
2017年01月23日 09:26:09
2楼
这个问题同样不懂,求大人科普。
回复
co1485320563251
2017年01月25日 13:24:50
4楼
学习一下,谢谢
回复
linchjiu
2017年02月25日 16:31:44
5楼
学习一下,谢谢
回复
跳跃的方块
2017年12月07日 15:30:04
6楼
防孤岛装置与重合闸装置是两套独立的装置,重合闸是断路器的功能。
防孤岛装置是防止非计划孤岛的发生,是为了防止当电网解列成很多块之后,光伏电站感受不出电网失压而继续向一小块的负荷继续供电,由于系统解列由光伏电站供电的一小块系统电能质量很难保证,容易造成事故,所以采用防孤岛装置将光伏电站切除系统,防止发生以光伏电站为电源的孤岛。
而你所说的重合闸是断路器的功能,当由防孤岛装置跳开断路器时同时将重合闸闭锁,就像手动拉开断路器重合闸不会启动的道理是一样的。
到光伏电站被从电网切除,电流为零逆变器无法获得调制波,逆变器没有了交流输出,逆变器停机后,电源没有了负荷也没有了,电站不运行了,怎么能算是孤岛呢?
光伏电站应该是110KV以上并入电网的输电线路才投入自动重合闸。

co1513755472385

说的好

回复

相关推荐