讨论:直流断路器与交流断路器的区别
gpgl380
gpgl380 Lv.2
2007年11月21日 10:02:21
来自于断路器
只看楼主

直流断路器与交流断路器的区别,能不能用交流断路器代替直流断路器?另外请教一符号上有什么不同?

直流断路器与交流断路器的区别,能不能用交流断路器代替直流断路器?
另外请教一符号上有什么不同?
免费打赏
hy.6416
2007年11月21日 10:35:25
2楼
个人认为符号上没什么区别,在分断能力上有所区别,直流断路器的分断能力一般要大些,更容易熄灭电弧
回复
asd525
2007年11月21日 10:41:41
3楼
交流断路器可以用在直流回路,这个我试过,只是直流断路器显得更专业些。符号好象没区别的,
回复
gpgl380
2007年11月21日 11:58:36
4楼
我在别的贴子上看到直流断路器和交流断路器的主要差别在于去灭弧能力上。
因为交流每个周期都有过零点,在过零点容易熄弧,而直流开关没有过零点,熄弧能力很差,所以要添加额外的灭弧装置。总的来说就是直流难灭弧,而交流有过零,灭弧容易。
按这样说的话,交流断路器的用在直流中是不是不合适,不知道直流断路器用到交流中怎么样。
回复
dougan
2008年01月20日 17:17:58
5楼
灭弧方式不一样
回复
sxmsunxiaomei
2009年06月24日 14:56:44
6楼
首先,4楼说的是对的。
其次,直流断路器可以用于交流,但交流不能用于直流。原因还是灭弧能力的问题。