水管都是PPR和PVC塑料管了,家庭装修有必要做等电位联结吗?
co1476718798164
2017年01月19日 23:47:03
只看楼主

本帖最后由 zmingooo 于 2017-1-19 23:50 编辑 开发商建好的毛坯房,卫生间里有等电位联结端子箱。在网上查了下,说是要把卫生间里的电热水器和所有金属件(包括水龙头,花洒,金属毛巾挂,金属地漏等手可砬到的所有金属物)用地线和等电位联结端子联结。说是能防漏电,特别是防从各种管道带来的异常电压,防静电和雷电,感应电。问题是现在的冷热水管是PPR塑料管,排水管是PVC塑料管,不可能导电过来。

本帖最后由 zmingooo 于 2017-1-19 23:50 编辑

开发商建好的毛坯房,卫生间里有等电位联结端子箱。
在网上查了下,说是要把卫生间里的电热水器和所有金属件(包括水龙头,花洒,金属毛巾挂,金属地漏等手可砬到的所有金属物)用地线和等电位联结端子联结。
说是能防漏电,特别是防从各种管道带来的异常电压,防静电和雷电,感应电。

问题是现在的冷热水管是PPR塑料管,排水管是PVC塑料管,不可能导电过来。
有人说自来水能传导电,但是要明白自来水不是良导体,合格自来水的电阻比较大,在4分的PPR塑料管就算有220V的火线接水里,在水管里传导六七米后电压也下降到低于12V了。

并且热水器燃气型的,是安装在阳台等地,不安装在卫生间,通过PPR热水管引进花洒。
燃气热水器插头有漏电保护,配电箱也有漏电保护,并且插座有接地线。
广东这边没有暖气管,卫生间的主要电器就是头顶上的照明和排气风扇了。
我看小区邻居都没有哪家做了卫生间里有等电位联结的,开发商只是把卫生间插座的地线(同配电箱引来)和等电位联结端子箱引上来的地线连接一起,算是做了重复接地。

但是,在网上查到,那些宣传卫生间等电位联结重要性的报道,说得很吓人,说是不安装就有什么风险,但是现实大家都不安装,并且水龙头,花洒,金属毛巾挂,金属地漏等都没有连接等电位的接口。感觉国家在学欧洲,但是又没学到家就在住宅楼里强行推广。
搞得现实中,没几个人的房子会安装这个,又把我这种胆子小的人吓得不轻。
因为不安装,按照宣传说的有风险,但是安装了这个等电位联结也是可能带来别的风险,看到水龙头,花洒等地方有电线就不心安啊。并且不确定开发商做的等电位联结箱有没做好。问了几个电工也不会做。

请论坛里的电工发表下看法,建议做等电位联结的,也说明一下,你自己家里的卫生间的水龙头,花洒等也做了等电位联结吗?


免费打赏
xjghns
2017年02月02日 16:21:43
22楼

谢谢分享 学习学习
回复
曾大帥
2017年02月03日 09:53:43
23楼
谢谢楼主分享!
回复
sunyuanshuai
2017年02月03日 12:41:03
24楼
过来学习一下
回复
tydftyydf54853
2017年02月03日 16:08:44
25楼
可以看看哦,学习学习。
回复
flowerbook
2017年02月04日 01:04:07
26楼
不用绝对化的过度设置,关键是“接地”,相关卫生间设备有可靠接地就行。等电位连接如果没有可靠接地也是白搭。
回复
co1476718798164
2017年02月05日 21:20:32
28楼
建筑小生 发表于 2017-1-25 18:11 定规范的时候,管材是金属的,哪知道现在的技术发展这么快!原来确定规范的专家还在,因为他是权威所以其他 …这个说得有道理。估计专家自己家里的卫生间各种花洒,水龙头等金属也没做等电位连接。
回复
duanjjxj
2017年02月06日 12:16:39
29楼
谢谢分享谢谢分享
回复
轩陌
2017年02月06日 15:09:00
30楼
谢谢楼主分享
回复
lv吕小乐
2017年02月06日 15:09:12
31楼
顶顶顶!!!!!大神就是大神
回复
ge6666
2017年02月06日 15:26:19
32楼
路过学习一下。。。。