请教一个制冷的问题,望大神帮忙解答!
冰火同源
2017年01月18日 10:09:09
只看楼主

目前调试两个一样的单级系统,都用r404a制冷剂,都采用回热器,单级系统。其中一个能将温度减低到40.6度,另一个可以减低到44.7度,前者只是压缩机吸气端略微结霜,后者整个电机部分都结霜了。情况如图所示,请问这样对压缩机有什么影响,并且这样系统安全嘛?有没有好的方法控制回气温度,还能让制冷温度比较低的。

485842746087764385.jpg


413856623642716895.jpg


714260416892933212.jpg


300583852327415581.jpg

荣昌制冷
2017年01月18日 11:01:19
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-1-18 11:04 编辑

两个降低到的温度值,不知是正数还是负数?
不任何种制冷系统和装置,也不任使用何种制冷剂,不任是何种压缩机,不任在何种时候,也不任在何种情况下,压缩机机体的任何部位,都不得有结霜现象出现!这是一个系统安全与正常运行的标志!也是一个定律性的原则,必须严格遵守和做到!
压缩机一旦结霜,处湿冲程运行状态,运转温度低,润滑油在低温下粘度大,流动性差;影响润滑,加剧机件磨损,严重时会出现机械事故;有油泵的压缩机,会油压跌落,使容量卸载装置失灵;结霜意味着液体制冷剂进入了压缩机,曲轴箱(油箱)内的润滑油会瞬间带入系统中,加剧润滑油的消耗;压缩机在湿冲程运转中,压缩效率大大降低,甚至无压缩效率,制冷温度下降缓慢或不下降,危害和影响是极其严重的!
首先,节流阀(或膨胀阀)安装应符合技术规范要求,性能良好,其压力(流量)调节杆应处中间位置上,即保持出厂状态,以后也不得随便调动!调定后,如果压缩机上的霜还没有融化的迹象,那就说明系统中的制冷剂加注过多了,应该逐渐放去多余的制冷剂。
回复
冰火同源
2017年01月18日 11:47:53
3楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-18 11:01 两个降低到的温度值,不知是正数还是负数?不任何种制冷系统和装置,也不任使用何种制冷剂,不任是何种压 …谢谢您的指导,想办法改改系统
回复
冰火同源
2017年01月18日 11:50:41
4楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-18 11:01 两个降低到的温度值,不知是正数还是负数?不任何种制冷系统和装置,也不任使用何种制冷剂,不任是何种压 …降到的温度值是负数,国产压缩机,性能有点不足。系统也有些问题
回复
荣昌制冷
2017年01月18日 11:57:39
5楼
冰火同源 发表于 2017-1-18 11:47 谢谢您的指导,想办法改改系统如果低压压力过低,可能存在蒸发器过小,压缩机的功率配置过大的情况吧。
回复
冰火同源
2017年01月18日 12:44:47
6楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-18 11:57 如果低压压力过低,可能存在蒸发器过小,压缩机的功率配置过大的情况吧。您的建议很有参考性的,目前是无负载情况,设定了一个比较难达到的零下50度的温度,让系统一直运行。
回复
荣昌制冷
2017年01月18日 16:30:42
7楼
冰火同源 发表于 2017-1-18 12:44 您的建议很有参考性的,目前是无负载情况,设定了一个比较难达到的零下50度的温度,让系统一直运行。有意设置的制冷温度过低时,蒸发压力会过低,回气过热度大,低压压力也会很低,压缩机的吸排气温度和运转温度都会较高的,那压缩机就更不应该出现结霜现象了,相反会出现机体温度较高的现象。
回复
冰火同源
2017年01月18日 17:11:53
8楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-18 16:30 有意设置的制冷温度过低时,蒸发压力会过低,回气过热度大,低压压力也会很低,压缩机的吸排气温度和运转 …那就是说目前的系统隐患横多了
回复
荣昌制冷
2017年01月18日 17:20:57
9楼
冰火同源 发表于 2017-1-18 17:11 那就是说目前的系统隐患横多了是不是开始时压缩机配置过大了,运转中回气过热,压缩机的吸排温和运转温度高,低压压力低,就开大膨胀阀或多加制冷剂,因而导致压缩机湿冲程结霜了?
回复
斗战圣佛
2017年01月19日 09:07:25
10楼
电机整体结霜,可以肯定的是回汽过热度偏小了,这很容易造成压机吸潮损坏!
建议测量吸气温度、对比一下吸气过热度,那你就有数了!
回复
冰火同源
2017年01月19日 10:25:17
11楼
荣昌制冷 发表于 2017-1-18 17:20 是不是开始时压缩机配置过大了,运转中回气过热,压缩机的吸排温和运转温度高,低压压力低,就开大膨胀阀 …这个系统本来因该是有流体冷冻的负荷的,目前是空载运行了24个小时。膨胀阀什么的没有调过,冷媒可能略多。其他系统问题我经验比较少,这两天正在仔细观察。其中该系统中,因为担心回气温度过低所以风冷冷凝器风机采用压力控制。即高压侧压力超过了1.5mp冷凝器风扇开启,低于1.5mp断开。系统就是一个普通的带回热系统的一级系统。回热器为壳管式热交换器。
回复

相关推荐