求助:制冷量计算时关于余量的问题
香小吉
香小吉 Lv.2
2017年01月17日 20:22:25
来自于制冷技术
只看楼主

在冷量计算的时候,我分为两种情况,第一,已知额定冷量要求和进出风参数(这些数据由业主提供),我们选择的冷却器要满足其要求,但根据所给进出风参数(温湿度)按公式计算出来的冷量一般比额定冷量要小,这是不是对方本身就放了余量,我们的冷却器只要达到额定值就满足要求?如果根据所给进出风参数(温湿度)按公式计算出来的冷量比额定值小就是不对的,是不是这样?第二,若只知道额定冷量,按标准工况计算(新风或回风),那么进风参数很好确定,并且可以计算出焓差值,但在计算的时候我们自己需不需要放点余量,该余量放多少合适?

在冷量计算的时候,我分为两种情况,第一,已知额定冷量要求和进出风参数(这些数据由业主提供),我们选择的冷却器要满足其要求,但根据所给进出风参数(温湿度)按公式计算出来的冷量一般比额定冷量要小,这是不是对方本身就放了余量,我们的冷却器只要达到额定值就满足要求?如果根据所给进出风参数(温湿度)按公式计算出来的冷量比额定值小就是不对的,是不是这样?
第二,若只知道额定冷量,按标准工况计算(新风或回风),那么进风参数很好确定,并且可以计算出焓差值,但在计算的时候我们自己需不需要放点余量,该余量放多少合适?
还有个问题,就是冷却器在选型计算的时候,若按上述第一种情况,冷量和进出风参数对不上的时候,在后续的其他参数计算中,有的参数按照进出风参数(比如析湿系数、热交换率系数),有的按照额定冷量(比如冷水流量、水流速),传热系数则是两个都有,请问这么计算正确么?
以上求解答
免费打赏
小虎爸
2017年01月17日 20:22:26
2楼
什么样的项目业主会提供这些数据?一般都是设计师计算的啊。进出风参数计算出来的冷量比额定冷量低是合理的,因为空调设计的目的是为了满足进出风的参数,而有额定冷量的机组能发挥出来的冷量,能常要进行几次折算,如风量折算,污垢折算,实际进风工况折算等,这样折算下来来是实际冷量。
第二外问题与第一个的答案一致,额定冷量不能直接用来计算出风参数,如何放余量要看实际工况与额定工况的差异。
回复
wscxl88
2017年01月18日 21:43:10
3楼
只知余量一般是留10%,风冷冷凝器可在10~30%余量,目的是防止负荷增加时超载。就知这么多,你讲的那些没接触过,没法答
回复
realph
2017年01月19日 18:41:32
4楼
我觉得蒸发器的话 如果是热力膨胀阀的可以不留 毛细管的留20% 冷凝器的话大点配合调速风机
回复
wscxl88
2017年01月19日 22:25:41
5楼
realph 发表于 2017-1-19 18:41 我觉得蒸发器的话 如果是热力膨胀阀的可以不留 毛细管的留20% 冷凝器的话大点配合调速风机我的思维是1:先定冷量,2:选压缩机冷量*1.1(安全糸数),蒸发器冷量+(1.1(安全糸数)10%冷量 3:冷凝器热量+20%热量(可算到在外风机头上)毛细管的留20%!高人啊,你的一句活总结了青老师的毛细管动态平行,膨胀阀会自动调节流量,风速调节冷凝器热量,这是师父的杰作。用到你手里,汇两大高手于一身:victory:5704815570481657048175704818
回复
realph
2017年01月20日 14:00:41
6楼
wscxl88 发表于 2017-1-19 22:25 我的思维是1:先定冷量,2:选压缩机冷量*1.1(安全糸数),蒸发器冷量+(1.1(安全糸数)10%冷量 3:冷凝器热 …其实。。。我也很懵逼。。。。
回复
xingye8860
2017年01月25日 08:56:12
7楼
总结得很不错。
回复
wa8xyv3
2017年01月25日 10:43:20
8楼
co1486399934947
2017年02月08日 17:55:10
10楼

幸福满满,一起出发。
回复
xingye8860
2017年02月10日 08:41:44
11楼
谢谢楼主的资料
回复
cxm_123456
2017年02月13日 09:36:35
12楼
谢谢分享~~~
回复

相关推荐

APP内打开