一层六班幼儿园需要上喷淋吗
任哥
任哥 Lv.12
2017年01月17日 16:44:50
来自于建筑问答
只看楼主

一层六班幼儿园需要上喷淋吗

一层六班幼儿园需要上喷淋吗
蓝天飞翔
2017年01月18日 22:36:09
2楼
不需要,考虑如下:健康安全方面、设施保障方面、监管服务方面等要求都会因其中某些方面不到位会引起责任问题。
回复
土木进
2017年01月25日 23:05:59
3楼
必须上,6个班属于中型,根据建规大中型必须上喷淋
回复
arch_city
2017年01月29日 16:54:44
4楼
要上,中型幼儿园要做喷淋~~
回复
语芯心之源
2017年04月06日 22:58:02
7楼
3个班的小型私人幼儿园要设计喷淋吗,有消防要求?
回复
罗五
2017年04月24日 14:56:41
8楼
8.3.4 除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统:
5 大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2的老年人建筑;
表1.0.3-1 幼儿园的规模
规模 班数(班)
小型 1~4
中型 5~9
大型 10~12