什么高压电动机综保的故障分闸回路不自锁?这样会出现一个问题,当电机发生故障,综保进行保护时,发出脉冲信号给分闸线圈,分闸线圈动作后,虽然电机停机,但是,依然可以在故障未复位的情况下,再次合闸。 几乎所有的高压电机二次回路都是这样设计,为什么要这样设计呢?
什么高压电动机综保的故障分闸回路不自锁?这样会出现一个问题,当电机发生故障,综保进行保护时,发出脉冲信号给分闸线圈,分闸线圈动作后,虽然电机停机,但是,依然可以在故障未复位的情况下,再次合闸。
几乎所有的高压电机二次回路都是这样设计,为什么要这样设计呢?
![1.png](https://fd.co188.com/group1/M04/AC/A2/rBBhH11GByKAVLntAAN_Gi-ZYF4804.png)
2楼
保护未复归之前出口一直存在!非短时的脉冲信号。你的问题不存在,设计人员不是白领钱的!
回复
3楼
mpppn 发表于 2017-1-19 07:50 保护未复归之前出口一直存在!非短时的脉冲信号。你的问题不存在,设计人员不是白领钱的!出口即使存在,但只存在于分闸回路,并不影响合闸回路的正常启动。出口若是保持的,就会有一种现象,故障分闸后,手动合闸,然后再自动分闸。。。。
回复
4楼
学习一下,谢谢楼主分享!
回复
5楼
感谢楼主的无私分享
回复
6楼
在故障未复位的情况下,你为什么要再次合闸?基本的事故处理规程没学过吗?
回复
8楼
niziqian007 发表于 2017-1-22 13:55 在故障未复位的情况下,你为什么要再次合闸?基本的事故处理规程没学过吗?问题是不是电工要合闸,电工还未到达现场。。。而是工艺人员在没有通知电工的情况下,再次启动。。。出现这样的问题,一个是工艺人员操作规程的问题,另一个就是我认为图纸不该这样设计才对。。。低压回路都必须在故障复位的情况下才能接通,为什么高压就不是呢?
回复
9楼
烈酒灼喉 发表于 2017-1-23 08:03 问题是不是电工要合闸,电工还未到达现场。。。而是工艺人员在没有通知电工的情况下,再次启动。。。出现 …哈哈,你说的这种情况无论高压还是低压都不存在,你的图纸只显示硬回路,硬回路没有你说的那种闭锁,但是,在远方操作逻辑组态时会加入故障信号作为合闸条件的,故障信号不复位是无法启动的。
回复
10楼
回复
11楼
niziqian007 发表于 2017-1-23 08:17 哈哈,你说的这种情况无论高压还是低压都不存在,你的图纸只显示硬回路,硬回路没有你说的那种闭锁,但是 …合闸回路和远方操作逻辑组态有什么关系?您说的是后台操作还是现场操作柱操作?现在的问题是故障跳闸后现场操作柱依然能合闸,并不存在逻辑组态问题,因为合闸回路里并没有接入综保,是个纯电气回路啊。
回复
12楼
bjqb116 发表于 2017-1-23 11:19 保护未复归之前出口一直存在!非短时的脉冲信号。你的问题不存在,设计人员不是白领钱的!这是高压回路,合闸线圈与分闸线圈是分离的,即使脉冲信号是保持的,一样能合闸,和你所说的非短时的脉冲信号根本没有关系。
回复