各位帮忙看看这个地暖方案可以吗?欢迎提建议或意见,谢谢了!
各位帮忙看看这个地暖方案可以吗?欢迎提建议或意见,谢谢了!
2楼
没什么毛病。建议盘管间距150比较好。再者只有这一层吗?这系统太简单,复杂一些的要进行水力计算,
回复
3楼
还有 你卫生间竟然全铺? 有些区域是要避开的,没有平面图不行的。
回复
4楼
漠之寻123 发表于 2017-1-14 09:22 还有 你卫生间竟然全铺? 有些区域是要避开的,没有平面图不行的。嗯,就一层 ,卫生间要避开那些?坐便器吗?
回复
5楼
雷哥666 发表于 2017-1-15 11:18 嗯,就一层 ,卫生间要避开那些?坐便器吗?坐便器,拖把池 等
回复
6楼
漠之寻123 发表于 2017-1-16 10:15 坐便器,拖把池 等嗯,明白了,坐便器用挂墙的,不需要避开。这是我自己的房子,打算自己铺,其他还有什么建议吗?管子长度可以吧?谢谢
回复
7楼
雷哥666 发表于 2017-1-16 10:50 嗯,明白了,坐便器用挂墙的,不需要避开。这是我自己的房子,打算自己铺,其他还有什么建议吗?管子长度 …管道长度都太短了。可以控制在60-100.再者你的固定家具也要避开,不要铺设。
回复
8楼
漠之寻123 发表于 2017-1-16 13:49 管道长度都太短了。可以控制在60-100.再者你的固定家具也要避开,不要铺设。落体家具………………………………