如题,10层高层框剪结构,首层层高6米,satwe计算砼墙稳定性算不够。后来把与剪力墙连接的砼柱子在pkpm模型改为砼墙,稳定性就算够了。见附图,这样行吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。

如题,10层高层框剪结构,首层层高6米,satwe计算砼墙稳定性算不够。后来把与剪力墙连接的砼柱子在pkpm模型改为砼墙,稳定性就算够了。见附图,这样行吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
土大拿
2017年01月14日 09:03:42
2楼
这个我还真没经验,楼下的人上来解答
回复
blessing
2017年01月16日 08:45:17
3楼
不可以,截面高度和厚度有比例的,达到“竖向构件截面长边、短边(厚度)比值大于4时,宜按墙的要求进行设计”
回复
l123t456
2017年01月16日 18:52:56
4楼
楼上正解。。。。