请教一下,这是一个景观配电箱的系统图,这个回路是什么意思?一个塑壳断路器加一个浪涌保护器,然后直接接地。是必须设置的吗?我看了很多其他的景观系统图里面都没有这个东西。
请教一下,这是一个景观配电箱的系统图,这个回路是什么意思?
一个塑壳断路器加一个浪涌保护器,然后直接接地。
是必须设置的吗?
我看了很多其他的景观系统图里面都没有这个东西。
2楼
必须设置,浪涌保护器
回复
3楼
浪涌保护器,一般在总箱和分配箱设置。
回复
4楼
室外配电箱容易遭雷击而产生过电压,所以要求设置浪涌保护器。
回复
5楼
本帖最后由 飞龙哥888 于 2017-1-17 16:12 编辑
这是一个浪涌保护器回路,前面是40A,380V保护断路器,后面是四线制40KVA浪涌保护器,一般这种情况是设置的二级浪涌保护。做为园林景观配电箱设置在室外,存在雷击的隐患,规范要求必须设置。
回复
6楼
室外配电箱容易遭雷击而产生过电压,所以要求设置浪涌保护器。
回复
7楼
感谢楼上各位的作答,明白了
如果是配电箱里面没有设置浪涌保护器的,那么有可能是他电箱是设置在室内,是这个意思吧?
回复
8楼
室外必须设置的
回复
9楼
这个我看很多图纸中都设计到了。。
回复
10楼
学习了。歇息额楼主
回复
11楼
用于室外防雷用的。是要接地
回复