本帖最后由 lhshiyq30545 于 2017-1-12 19:43 编辑 最近自己在摸索3D3S,自己弄了下一个雨棚计算,但是为什么我计算的结果和设计院给的计算书不一样,一个能算过,但是我的就算不过(参数都一样),求教!!!

本帖最后由 lhshiyq30545 于 2017-1-12 19:43 编辑

最近自己在摸索3D3S,自己弄了下一个雨棚计算,但是为什么我计算的结果和设计院给的计算书不一样,一个能算过,但是我的就算不过(参数都一样),求教!!!

QQ图片20170112193823.png


QQ图片20170112193828.png


QQ图片20170112194145.png

5e45dc9820ec5f86c465.rar
5.1 KB
立即下载
免费打赏
lhshiyq30545
2017年01月12日 19:46:10
2楼
:'(没人么。。。。。快来人啊
回复
jszxwsw
2017年01月13日 10:15:30
3楼
计算长度相当设计院10倍
回复
lhshiyq30545
2017年01月13日 13:06:43
4楼
jszxwsw 发表于 2017-1-13 10:15 计算长度相当设计院10倍定义计算长度里面 定义系数是要填1吗?
回复
wruler
2017年02月17日 11:24:14
6楼
仔细查看荷载传递及支座信息
回复
chuanzi.com
2017年06月27日 11:38:23
7楼
计算长度的问题吧
回复
qq_1409816788116
2017年08月03日 10:15:51
9楼
是不是跟用的规范不一样
回复
牧邑
2017年11月13日 15:03:03
10楼
计算长度有问题 吧,可能是系统识别错误了(定义有问题)
回复
qq_1548116384987
2022年02月04日 11:24:59
11楼
这个明显是计算长度系数定义的问题,边部的那条杆件(纵梁)虽然是通长的,但是它的力是传到雨棚横梁上的,所以计算长度应该是横梁之间的那段。