【暖通小课堂十九期】土建施工与建筑通风系统安装时该如何配合?
qq_1470106745890
2017年01月12日 13:44:51
来自于通风排烟
只看楼主

 通风,是指为改善生产或生活条件,采用自然或机械的方法对某一空气进行换气,以造成安全、卫生等适宜安全空气环境技术。        在建筑工程中,按照通风施工图,完成风机、通风管道、附件、仪表和其他设施的安装,并满足施工安装质量要求的工作过程。













 通风,是指为改善生产或生活条件,采用自然或机械的方法对某一空气进行换气,以造成安全、卫生等适宜安全空气环境技术。       




在建筑工程中,按照通风施工图,完成风机、通风管道、附件、仪表和其他设施的安装,并满足施工安装质量要求的工作过程。










建筑通风系统安装需要土建配合的内容




1、主体施工中的配合




土建结构工程施工时,通风主要任务是预留风管的孔洞、预埋套管和铁件。预埋铁件主要用于大口径风道做吊支架固定。




    (1)预留孔洞和预埋套管与铁件,需配合土建施工进度及时确定标高、坐标位置、孔洞几何尺寸。




    (2)应提前统计预留孔洞需做木盒(箱)的数量、规格尺寸,自行预制加工或委托土建协助加工制作。




    (3)配合土建墙体、楼板钢筋绑扎及时安装木盒(箱),需要预留的孔洞应提前与土建技术负责人确定。由土建施工单位安装木盒(箱),通风单位负责检查木盒(箱)标高、坐标、几何尺寸等是否符合设计要求。经检验合格后通知土建可做混凝土浇灌施工。




    (4)结构钢筋不允许随意切割,需要切割时,应向土体技术负责人报告,经确定补救方案后再施工。




    (5)通风预留孔洞较大、较多,经常同给排水、消防喷淋、消火栓、强弱电管线与线槽等碰撞。应及时组织各专业协调会,提出施工图中标高、坐标位置、孔洞几何尺寸过大、管路平行敷设或垂直敷设过多、过密、碰撞问题,合理调整标高和坐标位置,并应及时办理设计变更洽商。




    (6)通风设备基础较多,机房多,管线多,需及时提出各机房设备基础的几何尺寸和做法,提供给土建协助施工。




    (7)防排烟用结构风道由土建施工完毕,应及时进行检查,防止建筑垃圾遗留在结构风道内,同时要求土建砌筑人员用水泥砂浆把风道内壁抹平,把缝隙封堵严实,防止漏风。




    (8)屋顶风机设备体积较大、载荷重。当建筑物结构封顶,土建拆塔吊之前,应将这些大型设备利用塔吊运到屋顶安装部位。




    (9)土建做屋面防水层之前,通风专业应把防排烟风机基础位置图做法提供给土建专业,由其负责施工。




    (10)屋面做防水之前,通风在屋面的设备电源管和控制管,都应敷设在防水层下面的找平层内(隔热保温层内),电源、控制线防雷保护地线同时接到位,甩口到电机或控制箱接口处。




    (11)将各种风口标高、坐标位置、几何尺寸、数量提供给土建施工,同时配合土建检查各种风口是否符合设计规定。




2、安装过程中的施工配合




    (1)检查风机基础尺寸是否符合设计要求和规定,电源线管和控制线管是否按设备工艺图施工接口到位,发现问题及时找相关施工单位解决。




    (2)检查落实通风预留的孔洞、预埋铁、套管(有钢套管或防水套管)、标高、坐标位置、孔洞的几何尺寸,检查预埋铁件的间距是否符合设计要求规定,数量准确。如发现遗漏及时找土建商议剔凿修补。




    (3)通风管、静压箱、消声器在吊顶中施工时,应及时与土建技术负责人,落实屋顶至吊顶内侧面的间距,吊顶对地面的标高、做法。依据通风的施工图,同土建专业和其他各专业进行协调,确定风道以及其他设备的最佳位置及合理走向。




    (4)支管风管的甩口位置与各种风口的甩口位置,是依据吊顶做法分格图进行布置的。土建吊顶龙骨未安装时,风道应先把保温层施工完。土建封吊顶、顶板时,配合土建施工将风口逐个调整顺直,然后用木框固定好风口。




    (5)在没有吊顶的部位管道需要保温时,需等土建墙面、顶棚抹灰、油浆等湿作业施工完毕后,再安排保温施工,防止土建施工人员蹬踏管道、污染管道,影响保温质量。




    (6)在设有吊顶的部位,如果安装风道后影响装修人员的操作空间,可先将吊支架安装完毕,风道暂时不装,等待装修施工完后再安装风道。




    (7)检查人防新风风管,排风风管的穿墙洞和穿楼板洞的洞口尺寸、标高、坐标位置应符合设计要求与规定方可进行管道施工。




    (8)检查滤毒室的穿墙洞数量、孔洞尺寸应符合设计规定。




    (9)预留孔洞位置不准,标高过低或过高,位置偏移或歪斜,需剔凿修复。先检查统计数量,报告土建后再行剔凿。遇到割钢筋时,需及时请示土建技术人员与设计准许,落实方案后施工。




    (10)预留孔洞处由于土建楼面或墙面抹灰层超过设计规定厚度,需要扩孔时,应及时统计数量配合土建修改洞口尺寸。








土建施工配合建筑通风系统安装的措施




1、通风机的安装配合




    (1)吊架安装


:土建主体施工时需配合安装在楼板内预埋铁件。




    (2)墙上安装


:土建主体施工时需配合安装在混凝土墙内预埋铁件或在砖墙上预留支架安装孔洞。




    (3)室内支座安装


:土建主体施工时需配合安装在楼面浇筑风机混凝土支座并预留地脚螺栓孔。




    (4)屋面支座安装


:土建主体施工时需配合安装在做屋面防水层浇筑风机混凝土支座并预留地脚螺栓孔,竖向风道应高出屋面并高出与之相连接的水平风管上表面,交接处用水泥砂浆抹严。






08.jpg




07.jpg






02.jpg






03.jpg










2、风管穿楼板、沉降缝、防火墙的安装配合




    (1)竖风管穿楼板做法


:土建主体施工时需配合安装在准确的位置上预留合适尺寸的孔洞。




    (2)水平风管穿防火墙做法


:土建主体施工时需配合安装在准确的位置上预留合适尺寸的孔洞。




    (3)水平风管穿伸缩缝做法


:土建主体施工时需配合安装在准确的位置上预留合适尺寸的孔洞。




    (4)水平风管穿沉降缝做法


:土建主体施工时需配合安装在准确的位置上预留合适尺寸的孔洞。






10.jpg











09.jpg





3、土建风道与金属风管连接的安装配合




    (1)土建风道上接金属风管做法




    (2)土建风道下接金属风管做法




    (3)土建竖风道与水平金属风管连接做法






06.jpg











01.jpg






05.jpg





土建施工与建筑通风系统安装配合的案例








04.jpg









往期精彩内容:




【暖通小课堂十八期】图文详解空气洁净的原理 




【暖通小课堂第十七期】图文讲解中央空调末端设备具体详情




【暖通小课堂第十六期】干货分享 | 图文详细讲解制冷相关基础知识





【暖通小课堂第十五期】不得不了解的新风系统施工工艺




【暖通小课堂第十四期】壁挂炉系统原理与设计原理全图集




【暖通小课堂第十三期】建筑防排烟系统设计问题探讨




【暖通小课堂第十二期】空调风口与气流组织




【暖通小课堂第十一期】中央空调系统中膨胀水箱的设置和配管中的几个问题




【暖通小课堂第十期】暖通空调安装技术难点剖析




......
免费打赏
hgyuiytirfi3214655
2017年01月13日 15:43:48
2楼
学习了,很受用!!!!!!!!
回复
duanjjxj
2017年01月13日 20:48:36
3楼
学习了,谢谢很受用
回复
清澈透底
2017年01月14日 09:46:52
4楼
非常不错,谢谢楼主分享
回复
wxlyy
2017年01月15日 17:16:24
5楼
谢谢楼主的资料
回复
tfytfky15456563
2017年01月16日 15:01:59
6楼
谢谢楼主提供方便,正是本人希望拥有的。
回复
wjqgywjq
2017年01月16日 21:57:57
7楼
谢谢楼主的资料
回复
建筑精灵
2017年01月19日 01:02:31
8楼
预留孔洞很重要的,和设计专业要紧密配合。
回复
雍牧
2017年01月19日 08:59:48
9楼
好资料,谢谢楼主,谢谢学习学习,,,
回复
放水发电
2017年01月19日 09:03:50
10楼
要是能上传CAD版的附件就更好啦
回复
漠之寻123
2017年01月24日 09:22:08
11楼
谢谢分享资料
回复

相关推荐

APP内打开