建筑电气预埋电线管问题
哈哈哈尼
2017年01月12日 10:59:25
只看楼主

请教各位大大,电气配管预埋过程中,请问SC钢管与JDG镀锌电线管有什么区别,然后SC镀锌钢管在预埋过程中使用什么连接方式施工比较方便,是否可以施工像JDG的连接方式!!!

请教各位大大,电气配管预埋过程中,请问SC钢管与JDG镀锌电线管有什么区别,然后SC镀锌钢管在预埋过程中使用什么连接方式施工比较方便,是否可以施工像JDG的连接方式!!!

哈哈哈尼
2017年01月12日 11:01:13
2楼
这个问题好像比较普遍,设计图纸是SC20、25之类的,但是现场施工使用的是JDG镀锌电线管,甲方设计看到也没有说什么
回复
wentingjvshi
2017年01月12日 15:21:34
3楼
最好按照设计图纸施工,避免返工。
回复
哈哈哈尼
2017年01月13日 11:44:56
4楼
SC钢管施工确实比较困难
回复
真果粒
2017年03月24日 14:47:14
5楼
谢谢群主,学习了!
回复
gaotao5281
2017年03月28日 16:02:00
6楼
SC是低压流体焊管这种管道连接方式为焊接
回复
qq_1425532787959
2017年04月15日 12:19:14
7楼
SC管是焊接。我也有疑问:如果是预埋采用JDG管违规吗?
回复
青草蛋糕
2017年04月17日 11:37:15
8楼
SC管替换成JDG管好像不会违反规范,施工还方便,除了进出线用RC,现在普遍用JDG了
回复
qq_1492399759257
2017年04月17日 15:09:34
9楼
SC管可以套丝连接,还要加跨接线
回复
hongjigang
2017年05月20日 15:06:45
10楼
Sc施工难度较大,不如JDG方便!Q
回复
木易猛
2017年06月08日 15:12:20
11楼

谢谢楼主分享!
回复