在工地配电箱常看到漏电断路器,上面有极限短路分断电流值,是不是漏电断路器可以像普通空气开关一样具有短路保护功能?有漏电断路器就可以不用空气开关了?

在工地配电箱常看到漏电断路器,上面有极限短路分断电流值,是不是漏电断路器可以像普通空气开关一样具有短路保护功能?有漏电断路器就可以不用空气开关了?
免费打赏
alft118
2007年11月21日 08:26:17
2楼
fou
回复
chengsongyan
2007年11月27日 23:16:25
3楼
当然不能,民用建筑中大都使用电子式漏电断路器,他主要利用零序电流互感器次级绕组电压,经电子放大,产生足够的功率使开关跳闸,主要是起漏电保护的,而空气开关(也就是普通断路器)主要起过电流保护和短路保护的,两者功能不同,有些特殊环境不能用漏电断路器而只能用普通断路器,而有些环境又必须使用漏电断路器。
回复
alft118
2007年11月28日 10:01:10
4楼



ding!