总结:为什么控制电机要用接触器而不是断路器
紧张先生
2017年01月05日 16:07:52
只看楼主

最近收到一个很有趣的提问:为什么要用接触器加按钮控制电机,而不是直接用断路器?我把问题拿给许多老电工,均是表情吃惊,然后尴尬而笑。说白了,都对此略知一二,却都不能完整的总结其原因。 接触器除了方便用于远距离操作及自动化控制之外,很重要的一点就是在控制电机的回路中具有的失压脱扣功能,避免了系统突然来电对电机冲击造成的安全事故! 今天我结合诸位老电工的答案,总结出本文,不足之处,还请不吝赐教。接触器加按钮控制电机的方式被广泛应用,简单的电动机持续运行原理如下


最近收到一个很有趣的提问:为什么要用接触器加按钮控制电机,而不是直接用断路器?我把问题拿给许多老电工,均是表情吃惊,然后尴尬而笑。说白了,都对此略知一二,却都不能完整的总结其原因。
接触器除了方便用于远距离操作及自动化控制之外,很重要的一点就是在控制电机的回路中具有的失压脱扣功能,避免了系统突然来电对电机冲击造成的安全事故!
1.webp.jpg

今天我结合诸位老电工的答案,总结出本文,不足之处,还请不吝赐教。接触器加按钮控制电机的方式被广泛应用,简单的电动机持续运行原理如下
2.webp.jpg

如图可知,倘若把FR,SB1,SB2,KM等元件全部去掉,换成一个断路器,似乎也是可行的。那为什么不这么做呢?
功能性

断路器的主要功能是对电路提供保护,而接触器的功能主要为控制电路。
诸如电动机正反转、异地控制、就地控制等功能,就涉及到许多互锁等情况,这个时候断路器就不能满
3.webp.jpg

互锁电路
哪怕是简单的启动控制,断路器也是满足不了的,原因如下。
寿命
断路器适用于持续通过电流,当电路发生异常时自动断开,为电路提供保护。
接触器适用于频繁启停电器回路,被要求至少满足30万次开-合操作。
因此对于每天启停数次不止的电动机而言,使用断路器估计每个月都需要更换(大型机械厂、炼钢厂由于其设备的特殊性,需要断路器频繁开合,在这些工厂内上过班的朋友都知道,厂内每月更换一到两次断路器是很正常的)。
安全性
电机在启动时,往往会产生较大电流,从而在合闸时产生电弧。
断路器由于是人工合闸,再加上塑壳断路器比较沉,合闸速度较慢,很容易使电流击穿触头间的空气隙,产生电弧,对合闸人员造成危险。
接触器由于合闸速度快,灭弧功能强,隐藏在配电箱内部等特点,对于合闸人员来说,不会造成电弧威胁。
且接触器多用于二次回路,用弱电控制强电,故其安全性大大增加。
经济性
断路器并非完全无法杜绝电弧问题,只不过好的断路器成本较高。加之寿命问题,造成断路器在使用中的成本比接触器要高很多。
便利性
接触器是箱外操作,操作简单、轻松,更适合非专业人士使用。
而断路器(电动机控制往往使用塑壳式断路器)体积较大,操作复杂、费力,非专业人士在进行开箱门操作时还有可能发生触电危险。
自动化
在自动化的时代,越来越多的单片机、PLC控制。而接触器因此自身的结构特点,更容易通过计算机进行控制。
断路器的开合往往只能通过人工控制。

1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg

kensai1983
2017年01月05日 17:01:31
2楼
主要还是控制方便,成本低的原因,断路器带脱扣线圈同样能实现失压脱扣,带电操也同样能实现门上或远程分/合操作,但是电操的成本较高,且对于频繁启停的电机来说,断路器寿命低于接触器。
大功率电机通常不会频繁启停,都是使用框架断路器,高压电机也是通过断路器控制(也存在熔断器+接触器的方式)
回复
黄书狼
2017年01月05日 17:21:48
3楼
我觉得最主要的还是接触器比断路器安全,接触器控制回路的电流小,小电流控制大电流;断路器是直接控制大电流
回复
beida_energy
2017年01月05日 19:40:05
4楼
题目就说了,控制嘛!接触器就是控制元件,断路器是保护元件
回复
风平浪静02
2017年01月06日 09:42:08
5楼
紧张先生一些拍脑袋想法,需要纠正一下。
断路器的灭弧性能,安全性能,远比接触器要好的多。这从分开电路速度,灭弧装置,断口距离可以得到证明。(希望学习一下,起弧三要素)
断路器也可以具备失压脱口功能。现时采用接触器节电技术上,往往采用直流保持,磁保持等技术。可能失接触器压不一定分断电路哦。
断路器也可以具备远动条件。现时无人值守变电所,往往采用远动控制断路器合、分闸哦。
断路器也可以互相闭锁,双电源互投中经常用到。断路器不但可以采用电气闭锁,还可以采用机械远距离闭锁。还可以采用程序锁闭锁的哦。
有些想法还刚好和实际相反。比如,就是因为接触器的断开速度不如断路器,就是因为接触器灭弧性能不如断路器,就是因为接触器不能分断故障电流。所以,在接触器前面必须有断路器或者熔断器进行保护。在不频繁操作的,允许直接启动的电动机回路,可以用断路器作为控制开关。
回复
fitman
2017年01月06日 09:49:04
6楼
控制电器用接触器,对于一个电气设计人员或电工来说,这是血液里流着的最基本东东,想都不会去想。
回复
一颗呀小白菜
2017年01月06日 10:08:03
7楼
多学习,受益匪浅
回复
niziqian007
2017年01月06日 10:14:42
8楼
哎呀妈呀!你考虑问题纯粹是凭着感觉走,应该补补课了。
回复
hcrdq
2017年01月06日 10:35:19
9楼
其实主要是从成本考虑,实现同样的功能接触器的成本要小很多。
回复
qhtjhgj
2017年01月06日 10:35:32
10楼
补补课,受益匪浅
回复
cmb178
2017年01月06日 10:42:31
11楼
“很重要的一点就是在控制电机的回路中具有的失压脱扣功能,避免了系统突然来电对电机冲击造成的安全事故!”
接触器应该是失压断电功能吧,不是脱扣