知识点:短时工作接触器(常开接触器) 前几天在跟新入行的电工练习电机正反转控制电路接线,说到双重互锁的时候,他突然问我一个问题,正转接触器断电(反转接触器通电)瞬间,它们的常开点和常闭点既然是同时动作的,在动作的一瞬间,主电路会不会有短路的危险? 接触器基本原理就是磁铁引力和弹簧弹力起作用 这确实也是我当年的疑问,老电工肯定认为是个非常简单的、不值一提的问题,但对于新鸟来说,把它弄清楚很重要。
知识点:短时工作接触器(常开接触器)
前几天在跟新入行的电工练习电机正反转控制电路接线,说到双重互锁的时候,他突然问我一个问题,正转接触器断电(反转接触器通电)瞬间,它们的常开点和常闭点既然是同时动作的,在动作的一瞬间,主电路会不会有短路的危险?
这确实也是我当年的疑问,老电工肯定认为是个非常简单的、不值一提的问题,但对于新鸟来说,把它弄清楚很重要。
答案是,动作肯定是同时动作的,但是起作用还是有先后顺序的,简单的说,就是常闭点先断开,然后才是常开点闭合。
在接触器通电时,常闭点断开先发挥作用,然后常开点闭合起作用;在接触器断电瞬间,吸合的常开点先断开先起作用,分离的常闭点后起作用。
也就是说,不论是常开点还是常闭点,接触器的先起作用的永远是当时结合的两个触点先分离。