2楼
按GB50016-2014的3.4.1条注2,满足此要求是可以的。
但是注意3.6节内容。
回复
3楼
但注2中也要求甲乙类厂房不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻啊,所以是不是建筑做防火墙就可以贴邻是不是只能适用于丙丁戊建筑
回复
4楼
阳光花农 发表于 2017-1-9 16:15 但注2中也要求甲乙类厂房不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻啊,所以是不是建筑做防火墙就可以贴邻 …你想多了。对条文不理解可以看一下条文说明,最好对照一下规范《图示》。
回复
5楼
真仙 发表于 2017-1-10 14:25 你想多了。对条文不理解可以看一下条文说明,最好对照一下规范《图示》。实在没找到乙类厂房与乙类厂房贴邻的依据,望高手指教啊!
回复
6楼
阳光花农 发表于 2017-1-11 16:12 实在没找到乙类厂房与乙类厂房贴邻的依据,望高手指教啊!两个乙类厂房贴邻,相当于一个乙类厂房的两个防火分区,防火分区之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔,防火分区面积不超过3.3.1条即可满足规范。
回复
7楼
zxm1966 发表于 2017-1-17 09:21 两个乙类厂房贴邻,相当于一个乙类厂房的两个防火分区,防火分区之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔 …你说的这种情况当然可以,但问题是乙类厂房设防火墙的情况下能否与丙类厂房贴邻呢?
回复
9楼
有标准规范要求把