乙类厂房与乙类厂房在采用防火墙的措施下能否贴邻?

乙类厂房与乙类厂房在采用防火墙的措施下能否贴邻?
免费打赏
真仙
2017年01月04日 15:41:07
2楼
按GB50016-2014的3.4.1条注2,满足此要求是可以的。
但是注意3.6节内容。
回复
阳光花农
2017年01月09日 16:15:36
3楼
但注2中也要求甲乙类厂房不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻啊,所以是不是建筑做防火墙就可以贴邻是不是只能适用于丙丁戊建筑
回复
真仙
2017年01月10日 14:25:53
4楼
阳光花农 发表于 2017-1-9 16:15 但注2中也要求甲乙类厂房不应与本规范第3.3.5条规定外的其他建筑贴邻啊,所以是不是建筑做防火墙就可以贴邻 …你想多了。对条文不理解可以看一下条文说明,最好对照一下规范《图示》。
回复
阳光花农
2017年01月11日 16:12:52
5楼
真仙 发表于 2017-1-10 14:25 你想多了。对条文不理解可以看一下条文说明,最好对照一下规范《图示》。实在没找到乙类厂房与乙类厂房贴邻的依据,望高手指教啊!
回复
zxm1966
2017年01月17日 09:21:08
6楼
阳光花农 发表于 2017-1-11 16:12 实在没找到乙类厂房与乙类厂房贴邻的依据,望高手指教啊!两个乙类厂房贴邻,相当于一个乙类厂房的两个防火分区,防火分区之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔,防火分区面积不超过3.3.1条即可满足规范。
回复
阳光花农
2017年01月18日 17:03:57
7楼
zxm1966 发表于 2017-1-17 09:21 两个乙类厂房贴邻,相当于一个乙类厂房的两个防火分区,防火分区之间采用不开设门、窗、洞口的防火墙分隔 …你说的这种情况当然可以,但问题是乙类厂房设防火墙的情况下能否与丙类厂房贴邻呢?
回复
co1487319778010
2017年02月17日 16:28:10
9楼
有标准规范要求把