小弟最近在做一个酒店的项目,要求在大堂单独设置多联机系统。大堂面积220方。小弟根据负荷计算出来仅需要10KW。小弟感觉小了很多。求助各位大大看看有没有漏算的地方。
小弟最近在做一个酒店的项目,要求在大堂单独设置多联机系统。大堂面积220方。小弟根据负荷计算出来仅需要10KW。小弟感觉小了很多。求助各位大大看看有没有漏算的地方。
2楼
计算值呢??
回复
3楼
angei83 发表于 2017-1-3 13:36 计算值呢??计算值是这样的
回复
4楼
0o小艾o0 发表于 2017-1-3 13:52 计算值是这样的地面难道不传热吗 相邻房间没有空调的墙面都要算负荷吧。
回复
5楼
林刚 发表于 2017-1-4 11:35 地面难道不传热吗 相邻房间没有空调的墙面都要算负荷吧。地面的做法是架空楼板,已经计算了架空楼板的数值了,周围房间设置的是分体空调,温差没有超过5度所以没有进行计算
回复
6楼
本帖最后由 0o小艾o0 于 2017-1-5 11:25 编辑
人数,设备和灯光都按照GB50189-2015(公共建筑节能规范)里面的数值按照宾馆进行选取的。人数按照25m2/人,设备按照15W/m2,灯光功率按照7W/m2
回复