高压电流互感器二次端子那的接地端子在哪接地
卖萝莉的大叔
2017年01月03日 10:36:34
只看楼主

高压电流互感器二次端子那的接地端子在哪接地?是在电流互感器附近就近接地?还是在上了柜内端子排上从端子上接地?还是说两边都要接地?知道的人士请帮我解决一下,谢谢

高压电流互感器二次端子那的接地端子在哪接地?
是在电流互感器附近就近接地?还是在上了柜内端子排上从端子上接地?还是说两边都要接地?知道的人士请帮我解决一下,谢谢

天下唯吾曹孟德
2017年01月03日 11:37:09
2楼
GB/T14285有规定,在配电装置的端子排处接地,还有的可在微机保护的保护屏的端子排处接地。而且都是1点接地。只有带辅助变流器的电流回路才是在开关场接地,同时变流器二次也接地
回复
cmb178
2017年01月04日 07:56:11
3楼
GBT 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程
6.2.3 互感器的安全接地

6.2.3.1 电流互感器的二次回路必须有且只能有一点接地,一般在端子箱经端子排接地。但对于有几组电流互感器连接在一起的保护装置,如母差保护、各种双断路器主接线的保护等,则应在保护屏上经端子排接地。

6.2.3.2 电压互感器的二次回路只允许有一点接地,接地点宜设在控制室内。独立的、与其它互感器无电联系的电压互感器也可在开关场实现一点接地。为保证接地可靠,各电压互感器的中性线不得接有可能断开的开关或熔断器等。

6.2.3.3 已在控制室一点接地的电压互感器二次线圈,必要时,可在开关场将二次线圈中性点经放电间隙或氧化锌阀片接地,应经常维护检查防止出现两点接地的情况。

6.2.3.4 来自电压互感器二次的四根开关场引出线中的零线和电压互感器三次的两根开关场引出线中的N线必须分开,不得共用。
回复
同道者已难寻
2017年01月04日 08:41:27
4楼
上边的两位已经给讲的很清楚了,学习了学习了。
回复

相关推荐

APP内打开