本帖最后由 awyj76 于 2017-1-2 15:50 编辑 采用底部曝气方式,鼓风机提供气源进行曝气。计算总风量和单台风机的风量。计算依据:《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ576-2010)
本帖最后由 awyj76 于 2017-1-2 15:50 编辑 采用底部曝气方式,鼓风机提供气源进行曝气。计算总风量和单台风机的风量。计算依据:《厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范》(HJ576-2010)
2楼
好像不是有效文件
回复
3楼
songydn 发表于 2017-1-2 22:49 好像不是有效文件win7可以打开。
回复
4楼
学习了 谢谢楼主
回复
5楼
有点意思,好像不准确。
回复
6楼
这是个软件还是计算公式呢?
回复
7楼
曝气量的计算有多种方法,我试着按各种方法算了一次,发现差异较大,现发上来,请大家评评,用哪种方法较准确.
参数: 水量:46吨/小时, COD:1200mg/l, 无BOD数据,按BOD=0.5*COD=600mg/l计
方法一:按气水比计算:
接触氧化池15:1,则空气量为:15×46=690m3/h
活性污泥池10:1,则空气量为:10×46=460 m3/h
调节池5:1,则空气量为:5×46=230 m3/h
合计空气量为:690+460+230=1380 m3/h=23 m3/min
方法二:按去除1公斤BOD需1.5公斤O2计算
每小时BOD去除量为0.6kg/m3×1100m3/d÷24=27.5kgBOD/h
需氧气:27.5×1.5=41.25kgO2
空气中氧的重量为:0.233kg O2/kg空气,
则需空气量为:41.25 kgO2÷0.233 O2/kg空气=177.04 kg空气
空气的密度为1.293 kg/m3
则空气体积为:177.04kg÷1.293 kg/m3=136.92 m3
微孔曝气头的氧利用率为20%,
则实际需空气量为: 136.92 m3÷0.2=684.6m3=11.41m3/min
方法三:按单位池面积曝气强度计算
曝气强度一般为10-20 m3/ m2h , 取中间值, 曝气强度为15 m3/ m2h
接触氧化池和活性污泥池面积共为:125.4 m2
则空气量为:125.4×15=1881 m3/h=31.35 m3/min
调节池曝气强度为3m3/ m2h,面积为120 m2则空气量为3×120=360 m3/h=6m3/min
总共需要37.35 m3/min
方法四:按曝气头数量计算
根据停留时间算出池容,再计计算出共需曝气头350只,需气量为3 m3/h只,
则共需空气350×3=1050 m3/h=17.5 m3/min
再加上调节池的需气量6 m3/min,
共需空气:23.5 m3/min
回复
9楼
谢谢分享。。这个是好资料
回复
10楼
下载下来看看,学习一下
回复
11楼
可提升微孔曝气器说明书
回复
12楼
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复