KYN28-12招标书中进线联锁问题
whoop
whoop Lv.3
2007年11月20日 19:30:46
只看楼主

进线隔离柜,受电VS1开关,第三台柜为计量柜(内装隔离PT车);要求此三台柜做机械插销联锁。怎么做...?

进线隔离柜,受电VS1开关,第三台柜为计量柜(内装隔离PT车);要求此三台柜做机械插销联锁。怎么做...?
qiqi19801209
2007年11月21日 09:50:02
2楼
联锁动作是什么啊?

回复
jiangxz1987
2007年11月21日 10:19:38
3楼
是不是可以这样理解:操作顺序为先分断路器,然后才可以拉隔离手车和PT手车?实现起来很简单。可访问我们的网站。http://www.bhdq.cn bhdq2005@126.com 0511-88722726 方便的话你也可以留个联系方式。很高兴为你服务。
回复
lhlh181234
2007年11月21日 21:28:52
4楼
此机械联锁我公司有做,有意可电话联系
丽水万控电气有限公司
联系电话:0578-2988078
联系人:翟工(技术部经理)
回复
sushibo4321
2007年11月22日 08:49:31
5楼
这个用2套程序锁就能解决了;
你只要向程序锁厂家定购两套程序锁:202JS 两锁一钥匙单槽;
就OK了;
之后你就安装在VS1手车的左上侧即可;
只有断路器手车推到试验位置的时候,才能拿钥匙去解锁;
回复
jsntzhj1976
2007年11月22日 09:22:52
6楼
5楼正确
回复
fujian6132
2007年11月22日 14:12:02
7楼
5楼是联锁两进线吧,我们也做过同样的联锁,不过一台进线,一台隔离就不可以了,两进线只能把其中一台断路器推到工作位置,而一台断路器和一台隔离,是要先分断路器再拉出隔离车,或先把断路器拉到试验位置才可以拉隔离车,PT柜是可以带电操作的不要联锁.
断路器车和隔离车可以采用机械联锁,可以采用杠杆式,从手车底部联锁(比如用销子锁断路器手车底盘)只有断路器车拉出后,才能解锁隔离车{隔离车销子锁在手车正面(在工作位置时)},而隔离车不到工作位置,断路器车不能推进.
方法有很多,你自已想吧,我只是提供参考.
回复
blzk88
2007年11月22日 17:14:15
8楼
进线开关与隔离采用202JS程序锁,开关锁在试验位置,隔离锁在工作位置,隔离PT采用闭锁电磁铁锁住推进拉出机构
回复
fujian6132
2007年11月23日 09:22:14
9楼
楼上说的很对,是我没有仔细考虑.可以采用程序锁的
回复
lhlh181234
2007年11月25日 11:58:25
10楼
用程序锁太复杂了,断路器在中间的话,通过柜间的机械联锁就能实现了