有载调压和无功功率
七哥2014
七哥2014 Lv.2
2016年12月30日 23:27:10
只看楼主

高压线路当轻载或者空载的时候,会产生大量的充电无功,导致末端电压升高,请问,此时如果我利用有载调压把变压器低压侧电压调低,有没有用,会产生什么影响,能不能说明下有载调压和无功功率的关系

高压线路当轻载或者空载的时候,会产生大量的充电无功,导致末端电压升高,请问,此时如果我利用有载调压把变压器低压侧电压调低,有没有用,会产生什么影响,能不能说明下有载调压和无功功率的关系
免费打赏
风平浪静02
2016年12月31日 10:05:31
2楼
Q=UU/X 无功功率=电压平方除以电抗。
回复
龙门之桐
2016年12月31日 13:46:12
3楼
系统缺乏无功时电压下降,不可以变压器有载升压,否则最多改变节点电压,却会消耗更多无功,使线路其他地方雪上加霜。无功充足时可以。无功太多时,可以是可以,不一定有用。变压器有载调压的意义是消除主要由自身产生的电压偏差,无功缺乏时有载调压容易引发事故,具体参见百度百科有载调压变压器的缺点。
回复
beida_energy
2017年01月01日 09:05:19
4楼
如果负荷对电压值要求的精度高,可以采用有载调压方式,这个跟无功功率无关。
回复
fitman
2017年01月04日 10:10:30
5楼
潜供电流大、空载线路未端电压高等现象都是长线路的电容效应所引起。
使用有载调压来降低未端电压当然可以,但由于只要一有负载,这个电压就立即降下来了,那时又要调回去,很麻烦。所以工程上一般使用并联电抗器来消除这些现象。