【每周交流会·47期】控制电缆附件的局部放电量方法分析
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2016年12月28日 16:29:01
只看楼主

交流主题: 如何控制电缆附件的局部放电量? 交流内容: 大家谈谈各自的看法,并加以解释。


QQ截图20160921163057.jpg















交流主题:



如何控制电缆附件的局部放电量?











交流内容:

大家谈谈各自的看法,并加以解释。











问题:












1、谈谈电气成套企业的生产与质量管理,新形势下如何提高企业的竞争力?




2、怎样培养员工的凝聚力?




3、如何控制电缆附件的局部放电量?







QQ截图20161228162133.jpg







名词解析






电力电缆附件是连接电缆与输配电线路及相关配电装置的产品,一般指电缆线路中各种电缆的中间连接及终端连接,它与电缆一起构成电力输送网络;电缆附件主要是依据电缆结构的特性,既能恢复电缆的性能,又保证电缆长度的延长及终端的连接。高压电缆附件的可靠性可以从电气性能、密封防潮性能、机械性能和工艺性能等方面进行评判。




电缆附件的连接方式一般分为终端连接及中间连接,终端连接分为户内终端和户外终端,一般情况户外终端是指露天电缆接头,户内终端是指室内连接电缆与电气设备的接头;中间连接分为直通式和绝缘式两种。




局部放电:导体间绝缘公被部分桥接的电气放电。这种放电可以在导体附近发生也可以不在导体附近发生。




局放一般是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中而引起的。通常这种放电表现为持续时间小于1微秒的脉冲。但是也可能出现连续的形式。


















本期主编:米兰














内容来源:六点水(网友)

















交流时间



一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。



通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。











活动奖励:10-100个

土木

币(回复优秀者)






参与时间:2016/12/28-2017/1/4









?






延伸内容:













上期回顾:





【每周交流会·46期】20KV系统中电压互感器被烧坏的原因分析




【每周交流会·45期】桥架与保护导体连接用线问题探讨




【每周交流会·44期】室外综合管网工程施工过程中的若干问题





QQ截图20160921163057.jpg



QQ截图20161228162133.jpg

298edcd89936a75c61aa.pdf
2.1 MB
立即下载
免费打赏
龙门之桐
2016年12月29日 14:18:37
2楼
我来抛砖引玉,不对的地方请大家提出来。对于电缆及其附件的局部放电而言,我知道的原因有四。其一,是电缆绝缘纯度不够,存在弱点(杂质、气隙等),当这些弱点所在电场强度太大,弱点所在区域就会发生放电。其二,是电缆附件表面的毛刺、导体尖端或导体直径太小,在导体附近的电场集中也会造成放电。其三,电缆附件所在的环境中有粉尘。现在雾霾这么厉害,保不齐就会造成电场集中,进而造成局部放电。其四,电缆发热导致绝缘下降和附件变形。根据以上原因,首先要在电缆及其附件的制造过程中严格依照标准,提高工艺水平,加强监督力度,也应避免在安装或搬运过程中发生绝缘损坏。其次,电缆附件圆整化加工。再者,规范电缆的工作环境。最后,确保发热时的绝缘下降和附件变形程度合理。除此之外,局放量的检测也是重中之重,还有局放试验,都可以有效降低局放。方法很多,这里不再列举。
回复
龙门之桐
2016年12月29日 14:21:28
4楼
额,不小心发了两遍
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年12月29日 16:24:58
5楼
路过,学习一下。
回复
luochongchong
2016年12月30日 08:13:42
6楼
感谢楼主的分享
回复
weixing1005
2016年12月30日 09:01:21
7楼

谢谢楼主分享的资料!!
回复
qhtjhgj
2016年12月30日 10:10:51
8楼
感谢楼主的分享
回复
涵梦蓉忆
2016年12月30日 13:39:04
9楼
讨论的不够激烈呀,看来都忙着放假了~~
回复
fitman
2016年12月30日 14:41:09
10楼
我来说两话。
1、题目有点问题,局部放电一般用在高压产品,控制电缆是低压电缆,一般不存在局放超标的问题。看了内容简介,讨论的应该是高压电缆附件的局部放电。
2、对高压产品测量局放(局部放电的简称),是对产品质量判定的一个重要依据。形成局放的原因龙门之桐朋友已经基本说了,这里就不再重复。对于已运行产品,定期做局放测试是对产品预试检测中的重要手段。由于试验电压远高于测量绝缘电阻的电压,所以有效性比绝缘电阻高得多,而且他能发现产品内部的早期故障,因此也比耐压试验有效(很多时候在耐压试验中同时进行局放测量)。所以一般对于高压产品的检查,我们是以绝缘阻值作为初判,再以耐压和局放试验来判定是否最终合格。
3、最后说一下局放试验的局限性。由于局放试验受环境和试验方法的影响,变化很大,而且同类产品由于工艺原因,局放水平差别很大。而一般规范只给出一个简单的界限,所以对某个产品的单次测量值的参考意义是有限的,只有把多年运行的测量记录(或同批产品)放在一起分析,我们才能较准确地发现问题。