<p> 1.地暖铺设间距 您是算出来的间距还是 依据经验 首层和顶层 200 250
<p>
1.地暖铺设间距 您是算出来的间距还是 依据经验 首层和顶层 200 250
2楼
1.地暖铺设间距 您是算出来的间距还是 依据经验 首层和顶层 200 250 标准层 300 还是有计算公式?
2.天正暖通 有没有 校核地暖散热量够不够或者富裕太多的
回复
3楼
大卫上学去 发表于 2016-12-28 08:44 1.地暖铺设间距 您是算出来的间距还是 依据经验 首层和顶层 200 250 标准层 300 还是有计算公式?2.天正暖 …1.地暖间距要根据你的房间负荷计算地暖间距,这个天正暖通可以计算2.天正暖通是先知道你的房间负荷然后根据你选的管材还有地面装修方式计算管间距,计算出来,好像也可以校核
回复
4楼
3.采暖 供热干管 末端地暖的 供热干管比摩阻控制在0-120? 我见同事给的你分计算书里 他有的在 20多有的在70多
4.采暖供热干管 的不平衡率 最近环路是从 供热入口到最顶层还是首层入户?
5.采暖干管 计算管径 是控制比摩阻还是控制流速? 流速范围在哪本书上呢?
回复
5楼
格鲁克 发表于 2016-12-28 08:50 1.地暖间距要根据你的房间负荷计算地暖间距,这个天正暖通可以计算2.天正暖通是先知道你的房间负荷然后 …恩 谢谢3.采暖 供热干管 末端地暖的 供热干管比摩阻控制在0-120? 我见同事给的你分计算书里 他有的在 20多有的在70多 4.采暖供热干管 的不平衡率 最近环路是从 供热入口到最顶层还是首层入户?5.采暖干管 计算管径 是控制比摩阻还是控制流速? 流速范围在哪本书上呢?
回复
6楼
格鲁克 发表于 2016-12-28 08:50 1.地暖间距要根据你的房间负荷计算地暖间距,这个天正暖通可以计算2.天正暖通是先知道你的房间负荷然后 …1滤毒室换气通风 是不是得打开 密闭通道和滤毒室的密闭门? 2隔绝通风 得打开 风机房的门 ?3.一般战时人防 清洁通风无法满足以后长时间 用隔绝通风还是滤毒通风?
回复
7楼
大卫上学去 发表于 2016-12-28 08:55 恩 谢谢3.采暖 供热干管 末端地暖的 供热干管比摩阻控制在0-120? 我见同事给的你分计算书里 他有的在 …采暖干管比摩阻控制到120很难平衡的,一般控制在30~60。程度不大地突破一些也没问题,毕竟管径规格有限。最近的环路当然是热力入口到最近的分集水器啊。采暖干管计算管径是控制比摩阻,不考虑流速控制。
回复
8楼
补充一点:采暖系统的管道流速限制主要出于静音性的考虑。具体的规定你可以看一下2009版技术措施2.9.3条。实际上,如果你按照经济比摩阻选管径的话,对应流速远低于限值。
回复