直彭式组合式空调中,蒸发器铜管大小,排数的计算
qq_1476234891181
2016年12月27日 14:49:39
来自于制冷技术
只看楼主

组合式风量40000CMH,制冷量190kw,蒸发器的面积是2000x2250

组合式风量40000CMH,制冷量190kw,蒸发器的面积是2000x2250
免费打赏
realph
2016年12月28日 12:48:12
2楼
15.88内螺纹管 波纹片 片距2 管距38 单排50管 双排共100管 直管长1900 分20路 管路压降0.5bar 蒸发温度7左右 过热度8
仅供参考