单桩承台的桩一个方向偏位200,另一个方向偏位150,桩径600。该怎么处理啊
单桩承台的桩一个方向偏位200,另一个方向偏位150,桩径600。该怎么处理啊
2楼
首先复核一下基桩的承载力是否满足要求,再核算下承台的配筋是否足够,都没问题的话,就不用处理啦。感觉应该没啥问题的。
回复
3楼
楼上说的有理,单桩承台是构造保证的,不用特殊处理。
回复
4楼
柱下单桩偏心要注意!把桩与柱画出来,如果柱尺寸有500x500,那么约有50%的面积不重合,你说要不要处理?
回复
6楼
好贴 顶顶!!!
回复
7楼
很好的资料, 谢谢分享啊。
回复
8楼
x1xqq 发表于 2016-12-26 14:13 柱下单桩偏心要注意!把桩与柱画出来,如果柱尺寸有500x500,那么约有50%的面积不重合,你说要不要处理?那么怎么处理呢?如果不能再布桩的情况,以为调偏心,加大承台么?
回复
9楼
rainbow19772929 发表于 2017-10-25 13:42 那么怎么处理呢?如果不能再布桩的情况,以为调偏心,加大承台么?相邻承台间加梁,以梁传递偏心可能带来的弯矩,因此梁尺寸要相应大一点。