农村自建二层楼房,一楼明暖,二楼地暖,楼热,二楼地暖回水不热
cow1482676752755
2016年12月25日 22:54:33
来自于采暖供热
只看楼主

求专业人士指点:农村自建二层楼房,一楼明暖,二楼地暖,一楼热,二楼地暖回水不热。锅炉出水处有循环泵,二楼的回水回到一楼的回水上,在一楼回水上又安了个阀门关闭一半回水,减慢一楼回水,可二楼还是不热

求专业人士指点:农村自建二层楼房,一楼明暖,二楼地暖,一楼热,二楼地暖回水不热。锅炉出水处有循环泵,二楼的回水回到一楼的回水上,在一楼回水上又安了个阀门关闭一半回水,减慢一楼回水,可二楼还是不热
免费打赏
守拙求进
2016年12月26日 08:40:06
2楼
水泵扬程多少,二楼的资用压差不够吧
回复
林刚
2016年12月27日 09:02:54
3楼
是回水不热还是二层的房间不热,你把一层的全部关掉再看看

管道里面有空气吗,水泵的额定扬程几米
回复
fuleilei416
2016年12月27日 21:14:48
4楼
林刚 发表于 2016-12-27 09:02 是回水不热还是二层的房间不热,你把一层的全部关掉再看看管道里面有空气吗,水泵的额定扬程几米设个高位水箱试试
回复
jueduilingdu0916
2016年12月28日 16:13:55
5楼
谢谢楼主分享的资料
回复