普通插座用2.5mm的铜芯线行不???
juneei
juneei Lv.2
2004年12月20日 13:03:49
只看楼主

我在一个工程中普通插座采用的是4mm的铜芯线,施工单位为了节省钱想把普通插座用2.5mm的铜芯线行不???

我在一个工程中普通插座采用的是4mm的铜芯线,施工单位为了节省钱想把普通插座用2.5mm的铜芯线行不???
免费打赏
城市边缘
2004年12月20日 18:22:25
12楼
比较勉强,如果是穿塑料管或者线槽敷设,2.5的线的允许载流量一般会小于20A,此时20A的开关很难对2.5的线进行过载保护,
回复
tyqtysjc
2004年12月20日 22:10:42
13楼
4mm2的 线安装是很困难
回复
tyqtysjc
2004年12月20日 22:18:52
14楼
施工单位并非为了节省钱,而是考虑与插座之间的连接。
回复
yh778yh
2004年12月20日 22:32:28
15楼
你太奢侈
我记得以前一户人家的进线也就2.5平方,何况空调和厨房的插座是分开的,有必要用4平方的?
回复
雨过天晴
2004年12月20日 23:18:17
16楼
普通插座回路有什么必要用到20A的开关?可以接差不多4个千瓦的用电量了。
回复
liuwench
2004年12月21日 09:01:58
17楼


4mm2 好, 好多线不过关, 还是降容使用吧
回复
duanyun
2004年12月21日 10:43:23
18楼
用16A微断保护就可以.

回复
leon_sncn
2004年12月21日 10:44:11
19楼
干线采用4mm,支线可以采用2.5mm。我干施工时就这么作的。
回复
juneei
2004年12月21日 16:36:49
20楼
看来我不是要20A的漏电也改为16A的漏电更好。。
回复
zhiyun.han
2004年12月27日 22:59:45
21楼
单个开关用达标线2.5mm就可以了,4mm的怎么装啊?电工安装时会一边使命往里压一边骂你的哈!
-------------------------------------------
无锡市远方电缆厂 主要产品有布电线.车辆用线.橡套电缆.物理发泡同轴电缆.射频电缆.屏蔽电缆.控制电缆.阻燃耐火电缆.计算机电缆.数字数据通讯电缆.超5类电缆.6类电缆.光纤光缆,电力电缆.高压交联电缆.架空绝缘电缆.预分支电缆。 经理:韩志云 13338820777 Tel:0513-5295582 Fax:0513-5285582
回复

相关推荐

APP内打开