普通插座用2.5mm的铜芯线行不???
juneei
juneei Lv.2
2004年12月20日 13:03:49
只看楼主

我在一个工程中普通插座采用的是4mm的铜芯线,施工单位为了节省钱想把普通插座用2.5mm的铜芯线行不???

我在一个工程中普通插座采用的是4mm的铜芯线,施工单位为了节省钱想把普通插座用2.5mm的铜芯线行不???
免费打赏
log417
2004年12月20日 13:18:49
2楼
没问题
回复
xujinzhan
2004年12月20日 13:22:24
3楼
要看你的保护开关选的是多大的,一般情况下没问题
回复
juneei
2004年12月20日 13:29:29
4楼
我的保护开关选的是20A 的。
回复
refuhen
2004年12月20日 13:29:57
5楼
哥们,咋不行泥?与16A开关标配啊!
回复
qqq80085975579
2004年12月20日 13:34:20
6楼
不行,2.5mm的导线配套空开为16A
回复
laoeer
2004年12月20日 14:11:59
7楼
除非你的开关换成16A的
回复
mike0022
2004年12月20日 14:30:48
8楼
也可以的,不过为了以后的用电量还是选4MM的
回复
foster
2004年12月20日 17:29:03
9楼
可以
回复
fzbin
2004年12月20日 17:36:31
10楼
应该不行,一般是4mm2的
回复
城市雨滴
2004年12月20日 17:45:24
11楼
可以的
2.5mm2的线一般斗可以承受到20多安培
不过这个没有考虑电压降
如果用16安的开关绝对是没有问题的
回复