中央空调超配率和同时使用系数
空调技术
2016年12月23日 15:27:57
来自于中央空调
只看楼主

哪位能人可以解释一下中央空调超配率和同时使用系数,怎么个理解方法。怎么运用?

哪位能人可以解释一下中央空调超配率和同时使用系数,怎么个理解方法。怎么运用?


免费打赏
懂点点电
2016年12月23日 17:06:21
2楼
多联机会提到超配这个概念吧,比如别墅之类的场所使用多联机,由于各个房间功能不尽相同,所以一套空调所有室内机同时开启的情况很小,所以可以超配降低造价,超配就是室内机功率总和大于外机功率,一般可以做到130%
回复
空调技术
2016年12月24日 15:27:03
3楼
懂点点电 发表于 2016-12-23 17:06 多联机会提到超配这个概念吧,比如别墅之类的场所使用多联机,由于各个房间功能不尽相同,所以一套空调所有 …谢谢,那同时使用系数呢?
回复
懂点点电
2016年12月24日 16:18:26
4楼
空调技术 发表于 2016-12-24 15:27 谢谢,那同时使用系数呢?厂家一般都建议1:1吧,不建议超配使用,我遇到过很多超配机组,室外机长期满负荷高频工作,对机组寿命有影响
回复
angei83
2016年12月24日 22:41:31
5楼
一般超配率在1.2或1.3,超过可能厂家不负责保修。之所以可以超配是因为室内机的往往不是全开(使用率<100%),即使是全开,它的负荷也不一定是100%。
使用率,假如你有10台室内机,可能你最多的时候使用8台,那使用率就是80%。
回复
空调技术
2016年12月26日 10:02:07
6楼
懂点点电 发表于 2016-12-24 16:18 厂家一般都建议1:1吧,不建议超配使用,我遇到过很多超配机组,室外机长期满负荷高频工作,对机组寿命有 …好,谢谢您的指导,有些受益。
回复
空调技术
2016年12月26日 10:03:35
7楼
angei83 发表于 2016-12-24 22:41 一般超配率在1.2或1.3,超过可能厂家不负责保修。之所以可以超配是因为室内机的往往不是全开(使用率好的,谢谢您,真是很高兴看到您的解答
回复
放水发电
2016年12月30日 08:11:53
8楼
路过...........看看
回复
ytbljsfw
2017年06月02日 16:52:35
9楼
家用中央空调一般最大不超过1:1.3,商用一般都是按照1:1选型
回复

相关推荐