4p漏电断路器,用在单相电路,这样接合理吗?
liangqingfeng123
2016年12月23日 14:40:24
只看楼主

工地见到师傅,用4P的漏电断路器,临时供给几个单相的临时插座用,想问问各位,这样的接线有没有问题?我还试过,通电时4P漏电断路器的Test按钮,按下,4P漏电断路器不会跳!是什么问题呢?

工地见到师傅,用4P的漏电断路器,临时供给几个单相的临时插座用,想问问各位,这样的接线有没有问题?我还试过,通电时4P漏电断路器的Test按钮,按下,4P漏电断路器不会跳!是什么问题呢?

IMG_20161223_120307.jpg

免费打赏
qq_1449548974675
2016年12月23日 15:22:22
2楼
个人看法阿,这种接线法子漏电保护器有什么作用,还不如直接接上省事。关键作用原理不一样,起不到保护作用。
回复
liangqingfeng123
2016年12月23日 15:28:07
3楼
萧盛文 发表于 2016-12-23 15:22 个人看法阿,这种接线法子漏电保护器有什么作用,还不如直接接上省事。关键作用原理不一样,起不到保护作用 …这样接,漏电保护器不会跳吗?能不能详细解析一下
回复
liangqingfeng123
2016年12月23日 15:28:17
4楼
萧盛文 发表于 2016-12-23 15:22 个人看法阿,这种接线法子漏电保护器有什么作用,还不如直接接上省事。关键作用原理不一样,起不到保护作用 …这样接,漏电保护器不会跳吗?能不能详细解析一下
回复
qq_1449548974675
2016年12月23日 15:34:56
5楼
liangqingfeng123 发表于 2016-12-23 15:28 这样接,漏电保护器不会跳吗?能不能详细解析一下4P漏电保护器是作用380V四相或者五相的,荷载相对应的大一些。单相电的荷载没那么大,在具体的理论我也说不出来,可以在百度搜一下,
回复
qq_1449548974675
2016年12月23日 15:34:59
6楼
liangqingfeng123 发表于 2016-12-23 15:28 这样接,漏电保护器不会跳吗?能不能详细解析一下4P漏电保护器是作用380V四相或者五相的,荷载相对应的大一些。单相电的荷载没那么大,在具体的理论我也说不出来,可以在百度搜一下,
回复
n2460402
2016年12月23日 18:18:26
7楼
按test不会跳闸,里面的电路板可能是需要接入380V电源才能正常工作,ABC都是接同一相,没有工作电源所以不会跳闸吧
回复
liangqingfeng123
2016年12月25日 10:51:26
8楼
n2460402 发表于 2016-12-23 18:18 按test不会跳闸,里面的电路板可能是需要接入380V电源才能正常工作,ABC都是接同一相,没有工作电源所以不会 …哦哦,我回去试试,接380电源
回复
hh_xy_2004
2016年12月26日 16:21:06
9楼
确定是漏电保护开关?!会不会那个是过流复位按钮?
回复
liangqingfeng123
2016年12月27日 08:54:33
10楼
hh_xy_2004 发表于 2016-12-26 16:21 确定是漏电保护开关?!会不会那个是过流复位按钮?是漏电保护Test按钮
回复
浪尽天涯
2016年12月27日 20:01:21
11楼
这种做法叫扯淡
回复

相关推荐

APP内打开