厂房防雷接地一般都是三类防雷建筑,防雷这块基础的 接地电阻有必要测试吗?是接地网闭合以后四周选点?还是 待回填土以后再进行测量。
厂房防雷接地一般都是三类防雷建筑,防雷这块基础的 接地电阻有必要测试吗?是接地网闭合以后四周选点?还是 待回填土以后再进行测量。
7楼
在没有回填前要测试一下,以防达不到要求。随便检测一个位置都可以,主要你把引下线全部在地梁上连通了没有。
回复
8楼
保证基础钢筋之间和引下线可靠电气连接就应该不会有问题
回复
9楼
首先规范不分几级防雷,都要测试接地电阻!其次什么基础,不回填哪来的
接地电阻
回复
10楼
不回填,没土,哪来的接地电阻?
回复
11楼
浪尽天涯 发表于 2016-12-27 18:04 在没有回填前要测试一下,以防达不到要求。随便检测一个位置都可以,主要你把引下线全部在地梁上连通了没有 …一般是四周角落选个扁钢是吗?
回复
12楼
金早早 发表于 2016-12-30 12:23 一般是四周角落选个扁钢是吗?可以用镀锌圆钢、和镀锌扁铁做,你是人工打引下线的话要用圆钢,
回复
13楼
保证基础钢筋之间和引下线可靠电气连接就应该不会有问题
回复
14楼
路过,学习
回复
15楼
谢谢楼主们分享
回复
16楼
大地网装置特性参数检测服务:
提供DL/T-475接地装置特性参数测量导则要求的全部参数测量,包括:
(1) 接地阻抗(电阻);(2)地网分流系数等;(3)接触(电压)电位差;
(4)跨步(电压)电位差;(5)场区地表电位梯度;(6)电气完整性;
武汉市康达电气有限公司创建于1989年,注册资金2000万,拥有3300平米厂房。是相关行业测量导则,产品标准 , 国家检定规程制定单位。 能源行业电力接地技术标准化技术委员会首批委员单位。 与具有能源局颁发的电力设施承装(修、试)一级资质证的单位紧密合作,为广大客户提供大地网检测服务。
康达电气竭诚邀请同行地网检测行业朋友携手合作,在大地网检测领域更好的为广大用户服务以求共同发展。
欢迎来电咨询!
武汉市康达电气有限公司
地址:武汉市洪山区雄楚大街书城路30号
电话:(027) 87606769
回复