100多平方用空气源热泵,需要不需要装压差旁通阀?
fld128
fld128 Lv.2
2007年11月20日 10:48:44
来自于中央空调
只看楼主

100多平方的公寓 计算出来流量是2T,用DN25的主管就够了,不知道有没有装压差旁通阀的必要?要的话用什么型号的? 查了一下,网上型号最小的都允许通过12T,这样根本就没作用了。 高手给个建议,看有没有其他的什么解决办法。不用旁通阀的话会出问题吗? 本来在户式中央空调版发的,但没回复,我就转到这里了,版主不要删啊!

100多平方的公寓

计算出来流量是2T,用DN25的主管就够了,不知道有没有装压差旁通阀的必要?要的话用什么型号的?

查了一下,网上型号最小的都允许通过12T,这样根本就没作用了。

高手给个建议,看有没有其他的什么解决办法。不用旁通阀的话会出问题吗?

本来在户式中央空调版发的,但没回复,我就转到这里了,版主不要删啊!
免费打赏
helloking2008
2007年11月20日 20:28:27
2楼
我觉得没有必要,这么小的系统压力很容易平衡的有什么必要呢
回复
fld128
2007年11月21日 10:12:23
3楼
里面用风机盘管和地暖管做末端
风盘全开倒是没问题
关键是只开1。2台的时候,那流量不是过大了?
回复
helloking2008
2007年11月21日 20:19:51
4楼
没有关系啊,进风盘的流量是固定的,,末端按照二通或者三通就可以了,流量怎么会大呢,只的干管的大点而已,出多少就回多少有什么关系
回复
minbee2005
2007年11月24日 16:27:16
5楼
要不要弄旁通,关键是两个方面:
1末端设备如何控制冷量,若采用二通调节阀,则一般需要设置旁通
2末端设备平常使用量上,如常开的机组仅为总数的10%,而且采用二通调节阀,则必须装旁通了
回复