三相电缆过线不在一个孔中穿过后果严重吗?
jiaoshousun
2016年12月21日 17:06:12
只看楼主

如图,如果三相电缆单独穿过钢板,且主回路电流能够达到上千安,则会产生什么后果?发热程度如何?没有亲自做过实验,请求指导。

如图,如果三相电缆单独穿过钢板,且主回路电流能够达到上千安,则会产生什么后果?发热程度如何?没有亲自做过实验,请求指导。

0.jpg.jpg

免费打赏
huashi1993
2016年12月21日 17:09:59
2楼
油漆烧黑
回复
yanglong12
2016年12月21日 21:49:26
3楼
涡流现象,
回复
beida_energy
2016年12月21日 22:08:39
4楼
不是太严重,因为涡流的主体属于薄金属片,而且,单根电缆的磁场不是很强,但损耗却是长期的,所以,一般应该避免。
回复
showin3690
2016年12月22日 21:57:18
5楼
beida_energy 发表于 2016-12-21 22:08 不是太严重,因为涡流的主体属于薄金属片,而且,单根电缆的磁场不是很强,但损耗却是长期的,所以,一般应 …我觉得发热应该不会很严重和金属厚度有关?单根才能形成涡流啊 难道穿两相会严重?
回复
beida_energy
2016年12月22日 22:37:01
6楼
showin3690 发表于 2016-12-22 21:57 我觉得发热应该不会很严重和金属厚度有关?单根才能形成涡流啊 难道穿两相会严重?第一,变压器的矽钢片为啥非得做成一片片的,就是减小截面,增加阻抗,降低涡流损失。第二,如果用三相,两相穿一个孔也会形成涡流损失,单根更严重些。
回复
a396673967
2016年12月26日 14:18:17
7楼
感谢楼主分享!
回复
风平浪静02
2016年12月26日 15:27:12
8楼
此问题磁通穿过铁板(皮),感生电流与磁通垂直。涡流必定在铁板内部流通,没有减小截面事实。与变压器铁芯叠法,不可相题并论。变压器的磁通沿着铁芯矽钢片长度方向流通,涡流垂直磁通。也就是涡流需要穿过矽钢片层与层之间的绝缘层流通,所以增加了阻力。矽钢片越薄阻力越大。所以,这样的铁板必定发热。解决办法是吧三个孔之间割开,也就是使三个涡流相互叠加,以减少涡流目的。

两根电缆穿过一个孔,任意两相电流矢量和等于第三相。不会有增加或者减少涡流现象。
回复
龙门之桐
2016年12月26日 16:13:17
9楼
进来学习学习
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年12月26日 17:05:38
10楼
路过,学习一下。
回复
浪尽天涯
2016年12月26日 20:51:49
11楼
这种配电柜开孔的地方有个绝缘套呀,有的是一块绝缘板的