关于电气火灾的考虑
海啸
海啸 Lv.12
2004年12月20日 09:38:12
只看楼主

在《建规》和《高规》中都指明电气火灾采用水喷雾系统,但有个矛盾是需要不需要考虑消火栓系统,根据规范室内消火栓的相应条文中,都指明消火栓的布置,应保证水枪的充实水柱到达室内各个点。这在相应的设计中有点矛盾,本人在设计工作中,一般不把配电房,变电所等电气火灾考虑在消火栓的使用范围之内,而是这些场所自成系统考虑,比如设置气体灭火装置,等等。不知道各位同行是如何考虑的?谢谢

2004年12月20日 09:52:39
2楼
电气火灾不能采用消火栓,因为水可以导电,可以配置一定数量的干粉灭火器。
回复
海啸
2004年12月20日 10:00:12
3楼
一般的民用建筑就配置几个灭火器就可以了?