关于新规对平面外的规定
滴滴酱
滴滴酱 Lv.2
2016年12月15日 21:06:38
只看楼主

根据GB51022-2015 7.2.2边跨不宜设置隅撑,这样的话钢梁平面外的计算长度为支撑系杆的距离,这样计算往往平面外计算过不了,请问下有什么好的办法减小平面外计算长度!谢谢大家了

根据GB51022-2015 7.2.2边跨不宜设置隅撑,这样的话钢梁平面外的计算长度为支撑系杆的距离,这样计算往往平面外计算过不了,请问下有什么好的办法减小平面外计算长度!谢谢大家了
结构生活
2016年12月15日 21:43:54
2楼
增加水平XG啊
回复
askzhu
2016年12月18日 21:34:25
6楼
增加系杆现在只能这样了
回复
bigben1963
2016年12月19日 09:36:19
7楼
路过,好好学习再接再厉
回复
滴滴酱
2016年12月20日 02:10:05
8楼
结构生活 发表于 2016-12-15 21:43 增加水平XG啊水平系杆一般设置于抗风柱处及屋脊处,若按现行规范,是否于跨度中间在设置一条系杆?如果是两跨的门钢中间柱的平面外计算长度呢?要是中间设置系杆仍旧过不了。变成3跨的柱间支撑?
回复
结构生活
2016年12月20日 10:19:57
9楼
滴滴酱 发表于 2016-12-20 02:10 水平系杆一般设置于抗风柱处及屋脊处,若按现行规范,是否于跨度中间在设置一条系杆?如果是两跨的门钢中 …是的,如果想减少平面外计算长度,可以在抗风柱和屋脊处再设一道支撑啊。至于你说的中间跨的,可以通过隅撑的间距来改变钢梁的平面外计算长度,隅撑要满足门规7.1.6.4条要求
回复
滴滴酱
2016年12月20日 10:45:31
10楼
结构生活 发表于 2016-12-20 10:19 是的,如果想减少平面外计算长度,可以在抗风柱和屋脊处再设一道支撑啊。至于你说的中间跨的,可以通过隅 …我指的是边开,按现行规范边跨不宜设置隅撑,如果没有隅撑,加上抗风柱跨度太大,造成平面外长度太长,我觉得现行规范对平面外的约束太严苛,会造成钢梁钢柱浪费很费很严重
回复
结构生活
2016年12月20日 13:39:34
11楼
滴滴酱 发表于 2016-12-20 10:45 我指的是边开,按现行规范边跨不宜设置隅撑,如果没有隅撑,加上抗风柱跨度太大,造成平面外长度太长,我 …平面外的约束太苛刻?什么意思
回复
洞房不败之玉女
2016年12月20日 16:16:01
14楼
你不会采用中翼缘的工字钢,这样平面外稳定可以保证。
回复

相关推荐

APP内打开