卫生间局部等电位必须与PE线相连。什么意思?
co1476718798164
2016年12月15日 01:07:52
只看楼主

各位师兄: 相关规定中有"卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。" 对这一要求不清晰。 “如果卫生间内有PE线”指的是从总配电箱引到卫生间内的三线插座的PE线, 如果是的! 一旦“局部等电位联结与该PE线相连”岂不是“局部等电位联结又与卫生间外的PE线相连了”。

各位师兄:
相关规定中有"卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。" 对这一要求不清晰。
“如果卫生间内有PE线”指的是从总配电箱引到卫生间内的三线插座的PE线, 如果是的! 一旦“局部等电位联结与该PE线相连”岂不是“局部等电位联结又与卫生间外的PE线相连了”。

现在的情况是,房子是新房,开发商在卫生间的墙上安装有三线插座,插座的PE线末端引出有一条PE线连接到局部等电位箱里。

本来安装 局部等电位联结就是防极端情况出现的,我们这时也要考虑极端情况,假设引入卫生间的墙上安装有三线插座PE线,在配电箱那边有松动,接触不良,而这条PE线又和阳台或客厅三线插座的PE线连接的,如果这些三线插座的电器(比喻洗衣机或冰箱)漏电。因为地线由于接触不良等故障,在电器漏电时会把电位带进卫生间?
能不能理解为:“如果卫生间内有PE线”指的是独立从地下设置的PE线,要把从总配电箱引到卫生间三线插座的的PE线断开!
真搞不清,请各位指教!! !





免费打赏
猪头阿三
2017年03月27日 08:33:00
28楼
正是我们需要的,谢谢
回复
柳飞飘雪
2017年03月28日 16:20:42
29楼
谢谢楼主,
回复
mlcy_688
2018年10月25日 11:08:02
30楼
因为卫生间可能有用电设备,而设备外壳金属是通过插头与插座PE线连接的。将卫生间等电位箱母线与户内配电箱内PE箱母线连接后,设备外壳电位便与等电位箱连接的其它金属物体保持一样电位了。

cof1559571599430:有一次,邻居家插排漏电,我家所有电器外壳,包括不锈钢橱柜,只要是三相电没拔插座的都带电,如果这个时候洗手,本来水路没事,这样水龙头就带电咯,这是好事吗?

蜗蜗牛牛

对啊,插座PE线接入LEB,隐患大大的

回复

相关推荐