各位师兄: 相关规定中有"卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。" 对这一要求不清晰。 “如果卫生间内有PE线”指的是从总配电箱引到卫生间内的三线插座的PE线, 如果是的! 一旦“局部等电位联结与该PE线相连”岂不是“局部等电位联结又与卫生间外的PE线相连了”。
各位师兄:
相关规定中有"卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。" 对这一要求不清晰。
“如果卫生间内有PE线”指的是从总配电箱引到卫生间内的三线插座的PE线, 如果是的! 一旦“局部等电位联结与该PE线相连”岂不是“局部等电位联结又与卫生间外的PE线相连了”。
现在的情况是,房子是新房,开发商在卫生间的墙上安装有三线插座,插座的PE线末端引出有一条PE线连接到局部等电位箱里。
本来安装 局部等电位联结就是防极端情况出现的,我们这时也要考虑极端情况,假设引入卫生间的墙上安装有三线插座PE线,在配电箱那边有松动,接触不良,而这条PE线又和阳台或客厅三线插座的PE线连接的,如果这些三线插座的电器(比喻洗衣机或冰箱)漏电。因为地线由于接触不良等故障,在电器漏电时会把电位带进卫生间?
能不能理解为:“如果卫生间内有PE线”指的是独立从地下设置的PE线,要把从总配电箱引到卫生间三线插座的的PE线断开!
真搞不清,请各位指教!! !
2楼
为了实现相关功能,卫生间设置了插座,不可避免的要进行安全方面的考虑。
如果pe带电,即便不跳闸,卫生间内各处电位相等(当然,前提是照图和引用的图集进行施工)也不会发生电击。
ps:等电位就是伸臂范围内电位相等,不要总跟接地联系在一起,那是人为将电位拉到零点而已。
回复
7楼
学习到了很多东西,真的很重要。
回复
8楼
yangyilihua 发表于 2016-12-15 15:19 为了实现相关功能,卫生间设置了插座,不可避免的要进行安全方面的考虑。如果pe带电,即便不跳闸,卫生间 …不接地使各处对地电势为零,如何能保证各处电位相等?PS: 我的主要问题是: 从卫生间的安全为本,从配电箱引卫生间来的PE线,到底要不要和等电位处连接???连接了会不会反正带来风险?另外我的热水器是燃气热水器,并且是安装在离卫生间大概10米远的阳台,热水是用PPR塑料引进卫生间。所以卫生间插座只作电吹风,或电暖灯等用电源。
回复
11楼
15D502等电位联结安装
回复
12楼
有没有懂行的帮忙看看。
谢谢
回复
13楼
要重复接地,卫生间的等电位要和配电箱到PE线相连,确保人身安全。
回复
14楼
浪尽天涯 发表于 2016-12-27 17:58 要重复接地,卫生间的等电位要和配电箱到PE线相连,确保人身安全。这样不是可能通过配电箱的地线把外面的电引进来?当地线接触不良松动而电器又漏电时?还有很多人说现在住宅楼盘的卫生间的等电位端子做得好假的,没和主钢筋网焊接好,就是做个样子应付工程验收。搞得我不知怎么处理好。
回复
15楼
假设引入卫生间的墙上安装有三线插座PE线,在配电箱那边有松动,接触不良,而这条PE线又和阳台或客厅三线插座的PE线连接的,如果这些三线插座的电器(比喻洗衣机或冰箱)漏电。因为地线由于接触不良等故障,在电器漏电时会把电位带进卫生间?
针对此说法,卫生间PE线在配电箱内松动,PE线就不会接地,也不会与阳台客厅插座的PE先相连了,此时卫生间的PE线就靠着卫生间局部等电位保证安全了。你可以理解为双重保障!
回复
16楼
卫生间的局部等电位是与墙体主筋连接的,卫生间的插座必须和局部等电位相连接,这是为了营造一个局部等电位的环境,因为卫生间潮湿易触电,其他的房间不从卫生间的等电位箱接线
回复
17楼
学习了···························