【探讨】新规范中消防稳压泵起泵压力计算的分享及疑惑
wm12311
wm12311 Lv.4
2016年12月13日 11:25:28
只看楼主

个人感觉里面在计算主泵启泵压力的时候有一点小小的不足之处: 在计算P3=P2+H2-0.07MPa~0.10MPa的时候,可能会出现此值小于起泵压力开关设置点处的静水压力。 如果这样,那么消防主泵永远不会启动,所以在 消火栓图集中计算稳压泵起泵压力P1(相当于文章中的P2)不仅要大于静压力15m,而且后边还补充了一条P1>=H2+10m,那么就会保证后边计算主泵起泵压力的时候永远不会出现主泵起泵压力小于静压力的情况,是不是这里就是专家组考虑此条的用意?

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png


个人感觉里面在计算主泵启泵压力的时候有一点小小的不足之处:
在计算P3=P2+H2-0.07MPa~0.10MPa的时候,可能会出现此值小于起泵压力开关设置点处的静水压力。
如果这样,那么消防主泵永远不会启动,所以在 消火栓图集中计算稳压泵起泵压力P1(相当于文章中的P2)不仅要大于静压力15m,而且后边还补充了一条P1>=H2+10m,那么就会保证后边计算主泵起泵压力的时候永远不会出现主泵起泵压力小于静压力的情况,是不是这里就是专家组考虑此条的用意?
欢迎各位交流 。


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png

免费打赏
江秉文
2016年12月30日 11:47:15
44楼
不错哦楼主,手动给你点赞!
回复
江秉文
2016年12月30日 11:47:31
45楼
不错哦楼主,手动给你点赞!
回复
xiaoge1208
2016年12月30日 14:02:09
46楼
wm12311 发表于 2016-12-28 10:14 计算停泵压力多谢多谢灰常感谢回答哈
回复
waterwold
2017年01月10日 13:31:35
47楼
很受用,谢谢分享
回复
lichangan1000
2017年01月10日 14:46:35
48楼
在目前新国家标准图没出来之前,理论讨论没意义。
仍用旧标准图,可以省去,选设备及选错风险。也不能把问题踢给施工。
回复
ruanchuan
2017年01月11日 13:18:09
49楼
看原来的增压稳压设备的图集,里面计算的还有沿程水头损失,现在完全是静压力,不知道我这么说对不对。稳压泵最后选取的设备的扬程,是否直接选用稳压泵的停泵压力即可