【探讨】新规范中消防稳压泵起泵压力计算的分享及疑惑
wm12311
wm12311 Lv.4
2016年12月13日 11:25:28
只看楼主

个人感觉里面在计算主泵启泵压力的时候有一点小小的不足之处: 在计算P3=P2+H2-0.07MPa~0.10MPa的时候,可能会出现此值小于起泵压力开关设置点处的静水压力。 如果这样,那么消防主泵永远不会启动,所以在 消火栓图集中计算稳压泵起泵压力P1(相当于文章中的P2)不仅要大于静压力15m,而且后边还补充了一条P1>=H2+10m,那么就会保证后边计算主泵起泵压力的时候永远不会出现主泵起泵压力小于静压力的情况,是不是这里就是专家组考虑此条的用意?

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png


个人感觉里面在计算主泵启泵压力的时候有一点小小的不足之处:
在计算P3=P2+H2-0.07MPa~0.10MPa的时候,可能会出现此值小于起泵压力开关设置点处的静水压力。
如果这样,那么消防主泵永远不会启动,所以在 消火栓图集中计算稳压泵起泵压力P1(相当于文章中的P2)不仅要大于静压力15m,而且后边还补充了一条P1>=H2+10m,那么就会保证后边计算主泵起泵压力的时候永远不会出现主泵起泵压力小于静压力的情况,是不是这里就是专家组考虑此条的用意?
欢迎各位交流 。


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png

免费打赏
梁银虎
2016年12月24日 09:33:01
34楼

设计真不景气
回复
王铜
2016年12月26日 22:12:26
35楼
讨论非常有必要,学习
回复
xiaoge1208
2016年12月27日 14:30:26
36楼
我也想知道,现在的稳压泵的扬程到底要怎么选
回复
xiaoge1208
2016年12月27日 14:31:48
37楼
而且在分区,计算静压的时候,最低处的消火栓的静压=高程差+稳压泵的启泵压力还是停泵压力?
回复
wm12311
2016年12月28日 10:14:42
38楼
xiaoge1208 发表于 2016-12-27 14:31 而且在分区,计算静压的时候,最低处的消火栓的静压=高程差+稳压泵的启泵压力还是停泵压力?计算停泵压力
回复
qxzwb1
2016年12月28日 12:11:42
39楼

小手一抖,金币拿走
回复
明太祖
2016年12月29日 18:50:14
40楼
隔离,冷却,防护的功能
回复
lantianyi
2016年12月29日 18:57:43
41楼
这问题迷糊好久了,帮楼主顶一下
回复
江秉文
2016年12月30日 11:46:38
42楼
不错哦楼主,手动给你点赞!
回复
江秉文
2016年12月30日 11:46:41
43楼
不错哦楼主,手动给你点赞!
回复