《装配式混凝土结构建筑技术规范》(征求意见稿)
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2016年12月13日 09:53:23
只看楼主

关于《装配式混凝土结构建筑技术规范》(征求意见稿)的 回复意见 【以下并非真正意义上的对(征求意见稿)的全部回复意见,而多是对我国目前装配式混凝土结构的设计、预制、安装等普遍存在的部份问题或影响推扩或未能充分体现装配式混凝土结构的优势问题进行分析、找出原因、并提出解决方案】 一.预制构件(剪力墙和钢筋混凝土板)钢筋的连接建议 1. 墙、板预制构件连接处釆用现浇因剪力墙及钢筋混凝土板在剪力墙及框. 剪结构中占有绝对大的比重,钢筋和需要连接的钢筋众多,如将此工作简化为我们常用的现浇连接方法,将大大减少装配式混凝土结构因钢筋连接精度高,多数施工企业难以涉足的难题。

关于《装配式混凝土结构建筑技术规范》(征求意见稿)的 回复意见

【以下并非真正意义上的对(征求意见稿)的全部回复意见,而多是对我国目前装配式混凝土结构的设计、预制、安装等普遍存在的部份问题或影响推扩或未能充分体现装配式混凝土结构的优势问题进行分析、找出原因、并提出解决方案】

一.预制构件(剪力墙和钢筋混凝土板)钢筋的连接建议
1. 墙、板预制构件连接处釆用现浇因剪力墙及钢筋混凝土板在剪力墙及框. 剪结构中占有绝对大的比重,钢筋和需要连接的钢筋众多,如将此工作简化为我们常用的现浇连接方法,将大大减少装配式混凝土结构因钢筋连接精度高,多数施工企业难以涉足的难题。
故、征求意见稿5.4.6;5.4.7;5.4.8纵向钢筋的连接方法中还宜【明确】注明增设一种连接方式----预制构件连接处釆用现浇,钢筋在现浇部位可釆用:机械连接、焊接连接、绑扎搭接连接等(湿连接) 方法。

理由:1. 须然《装配》5.4.6条提到了“可选用…机械连接、焊接连接、绑扎搭接连接等连接方式。”但是,目前相当部份设计单位在设计预制构件(剪力墙)时,并未在连接处设计现浇段,故钢筋的连接只能选择“套筒灌浆连接、浆锚搭接连接” 等精度要求较高的连接措拖。
2. 由于我国建筑从业人员及建筑企业众多,具有较高专业技术及专业管理水平的人才有限,尤其是想把一件小事做得更好的、精益求精的人更少。为在我国更顺利的推广建筑工业化。

建议2. 墙、板采用装配叠合式结构在大力推广装配式混凝土结构的同时,【明确】注明和推扩装配式混凝土【叠合板】结构。

理由:装配式混凝土叠合墙、板结构,除具有全装配式混凝土结构的几乎所有优势以外,它还具有全装配式混凝土结构不具备的以下优势:
1. 预制墙板的连接采用的我们常用的现浇连接方法。
2. 由于兴办装配式混凝土结构的预制厂须要大量的专业技术且精益求精的人才和巨资,故预制件难免会长途运输(浙江绍兴运到上海),而叠合墙、板最少能减少50%的运量。

二. 建议在中、小城市大力推广装配式叠合墙、板结构理由:装配式叠合墙、板结构除上述优势外还有:由于建筑设计使用年限是50年,而实际除使用和政策因素外,正常情况下,合理使用年限会远远大于50年。但建筑内的水、电设施使用年限小于建筑使用年限,为此(征求意见稿)4.5.6-2;4.5.7建议“宜采用集成式厨房、集成式卫生间、整体收纳等”, 这在房价过万甚至几万的城市这算不上什么,但在广大的中、小城市,房价不过三、五千的而言,这确是一笔不小的支出,这也会阻碍建筑工业化的进程,而宝业集团在绍兴做的装配式叠合墙、板结构,成功的解决了该问题。

三.(征求意见稿)须提醒施工应注意的问题为最大限度的发挥装配式结构的优势,预制厂家及相关企业及管理部门应通力合作,适当便通。
如:设计采用的C30混凝土,质检部门、商品混凝土站、监理工程师等,应许可预制厂不采用商品混凝土站用于现浇结构的C30混凝土配方,而应另外试配适合工业化生产、蒸气标准养护下能达到设计要求的C30混凝土。
理由:目前发现装配式混凝土结构的预制构件,混凝土强度远远大于设计要求,其原因是购买的混凝土配方为普通现浇工程采用的配方,而工业现代化生产的预制构件,其任何一项完成的目标都远远高于目前国家对现场浇筑混凝土构件的任何规定。混凝土强度远远大于设计要求是因为,装配式混凝土结构的预制构件采用了全部平放的钢平台振动模具、标准化的蒸气养护,而使混凝土强度大大提高。解决此问题不但能节约投资,当叠合构件的预制部份强度实际过高时,易在叠合面应力集中,产生裂缝。

四.(征求意见稿)须提醒设计单位应注意的问题设计单位应充分认识到装配式结构的特点,方能最大限度的发挥其优势。
1. 目前许多设计的装配式混凝土结构及装配式墙、板叠合结构的含钢量都明显高于现浇结构,以叠合楼板为例,其原因是:

1)设计者在设计计算楼板的预制(板)时:如预制板厚为60mm、计算得大、小板配筋分别为A、a;在整体计算时原预制板底筋做为整体计算楼板的底筋,有可能多、有可能少。多的无法抽出,少的只能放在预制板之上,这就造成这部份钢筋只能在叠合层中发挥作用,也就是说利用这部份钢筋的板有效高度为整体板厚减去预制板厚度,即h-60。本身一般楼板厚度只有120mm左右, 这时能利用的板厚直接减少了一倍,且自重还要重一倍(60mm厚的板, 确自重要算120mm)。毫无疑问、钢筋就此大大浪费。

2)正确的设计计算方法a首先按整体(叠合层+预制层) 厚度楼进行设计计算,将其得到底筋做为预制板的底筋,进行反算(验算),此时有的较大板底筋配筋验算一定通不过(整体计算时的底筋当用于较薄的预制板时配筋不足)。b. 此时设计人员应视具体情况适当少量调整预制板厚度,使其能有较多的较小跨度预制板配筋验算通过,较大跨度板整体计算时的底筋不足时,可采用设支撑的办法(计算时设梁替代施工时的设支撑,在施工图中明确注明须支撑的位置),以达到整体计算时各大小板的底筋,因要求设有施工支撑后,而全部满足预制板所须钢筋要求,再不会使装配式混凝土结构的配筋高于现浇结构。

2. 预制构件的钢筋保护层厚度设计装配式混凝土结构及装配式墙、板叠合结构的预制构件时,由其是剪力墙和钢筋混凝土板的钢筋保护层厚度,对装配式混凝土结构的造价影响很大。

目前见到的部份设计单位、地区(上海、杭州、绍兴)的装配式混凝土结构设计图及预制构件,钢筋保护层厚度全都采用的《混凝土结构设计规范》对现浇结构的要求,而未按:《混凝土结构设计规范》8.2.2当有充分依据并采用下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度。

1)构件表面有可靠的防护层;(抹灰层….)
2)采用工业化生产的预制构件;如国家对目前这些巨无霸装配式混凝土结构的预制件生产厂家,的预制件进行测试,给出明确的混凝土保护层厚度,如减少5mm~10mm,则对于楼板或剪力墙(两面)将减少混凝土用量10%~20%;减少混凝土重量10%~20%;或增加结构构件有效高度10%~20%;这对基础设计及各结构构件配筋都有着不可忽视重大意义。

3. 装配式混凝土结构(预制墙、板)表面不应再设计建筑抹灰层 理由: 装配式混凝土结构预制构件表面光滑平整,远胜于人工抹水泥沙灰,只须在其表面直接刮腻子刷内墙漆即可。
这样即减少了大量的抹灰工程又减轻了房屋的自重,甚至还可减少地面的找平层。
为达到这可观的,节能并减少大量投资的目的,设计应做到如下几点: 设计时应注意:填充墙的厚度h应等于预制剪力墙的厚度H减去填充墙的2倍抹灰厚度d,即:h=H-2d这就要求填充墙生产厂家及相关职能部门,配合生产与之相适应该剪力墙厚度的填充墙块体材料。