12楼
不方便使用啊,不建议这样做,但是没错。
回复
13楼
fantaizi 发表于 2016-12-13 11:46 按照你的第一张图纸来看,设置位置不合理啊。在两个车位中间,取用不便啊。我前面的图被消防审查时提了,说 …还是你细心看出来了,车位确实挡住了消火栓,验收要是看到了,肯定提出来整改。
回复
14楼
没有感觉好看多少,这是谁想出来的,发现好多设计院这样做
回复
15楼
太损了!不好看!
回复
16楼
消火栓箱贴柱面安装,消火栓支管在侧面进箱,消火栓垂直向下安装,应该是没问题的
回复
17楼
说不清楚,好象不合理
回复
18楼
本帖最后由 zcb780607 于 2016-12-14 21:50 编辑
驾驶员是从左侧上下车,消防箱应给左侧预留多的空间
回复
19楼
也纠结过这个,如果旁边车位有车的话,想用消火栓只能杂玻璃,跳车顶了
回复
20楼
从设计平面图来看,应该是没问题的,既可以满足规范要求,又不影响停车。消防专业的设计图纸能下发到现场,那一定是通过了消防部门的图纸审查的。
从现场照片来看,消火栓箱的定位与设计要求略有不符:设计要求是消火栓箱相对结构柱居中布置,实际施工是齐边布置,这样有可能造成箱门被停着的汽车挡着打不开,并且也不便于人员操作。如果当地消防验收要求不严的话,那算了不改了,如果果求很严的话,恐怕最好还是改一改吧。
回复
21楼
多此一举,挂了柱子上不好的多啊。
回复