请问多层办公建筑内走道长度超过60m,需要做机械排烟吗?

请问多层办公建筑内走道长度超过60m,需要做机械排烟吗?
免费打赏
vk3001h
2016年12月13日 09:19:27
2楼
按老建规的说法,超过20m的内走廊须排烟,自然或机械没有明确要求;按老高规的说法,超过20m的内走廊要排烟,不超过60m且有条件的可自然排烟,超过60m必须机械排烟。从你这个条件看,走老建规可以做自然排烟。但是,一来消防队有从严的倾向;二来自然排烟窗的排烟面积是按投影净面积计算,走廊的可开启外窗很难满足自然排烟要求的开启面积。所以保险起见,还是机械排烟吧。
回复
fantaizi
2016年12月13日 10:54:36
3楼
本人觉得再能满足自然排烟的情况下,尽量设置为自然排烟。自然排烟要比机械排烟可靠的多。只要两可开启外窗之间的距离小于60m,即最远点至可开启外窗的距离小于30m,且可开启外窗面积大于走道面积的2%即可。
回复
格鲁克
2016年12月13日 11:13:05
4楼
现在这个问题因为新的防排烟技术规程没出,可能各地消防队观点还不一样,国标图集、技术措施和防火规范也有冲突。技术措施认为超过60米的内走道,只要满足最远点到自然排烟口的距离小于30米,排烟口面积符合要求,即使长度超过60米,也可以把内走道分成几段,每段长度在规范范围内就行。但是,高层防火规范8.4.1条要求不一样。所以,现在我们多层建筑超60米可以分段自然排烟,高层超60米必须机械排烟。
回复
格鲁克
2016年12月13日 11:13:07
5楼
ycfnsunxuefeng
2016年12月13日 16:32:00
7楼
需要
回复
mage780705
2016年12月13日 18:50:07
8楼
楼主问的问题太笼统,如果内走道不开窗户,20米就得机械排烟,如开窗户,自然排烟口到最远点的距离不得超过30米,如果超了,即使开窗面积够了也得机械排烟,如果不超,需要看开窗面积是否满足。
回复
qinweichun
2017年04月07日 10:37:22
9楼
从建规及图审来说,需设置机械排烟;但09措施上有意思,超60米内走道只要自然排烟面积够,可分割成几段自然排
回复
yepeiyepei
2017年05月24日 08:02:14
10楼
感谢大家的帮助,谢谢大家!